中央空调膨胀水箱的设计和安装

我是今年刚毕业的大学生,领导让我设计和按装一个膨胀水箱,其中遇到些问题希望大家能够给予我帮助。
1,浮球阀和补水管是怎样连接在水箱的,是用法兰吗?浮球阀,PPR补水管和水箱的接连顺序是什么样的?
2,其余管都是怎么样接在水箱上的?焊接吗?塑料管又要怎样接?各管分别要用什么材质的啊?
3,排水管和溢水管我打算采用PVC管材可以吗?如图中的溢水管要怎样实现与水箱密封?
4,溢水管与信号管有没有推荐高度?都应设在什么位置。溢水管距箱顶,信号管距箱底的距离各取多少为宜?该两管的距离又有没有推荐距离?信号管既然是传递水位信号的,那么就应该在位置上有严格要求把。
5,当系统中水膨胀,水箱中水上升,高于浮球阀开关时,会不会将浮球阀顶坏?
6,如图溢水管设计成漏斗形的优缺点,那我直接在侧面接个PVC管呢?
7,根据膨胀系数×温差×系统水量得出的有效容积与用用密度差推倒的容积差了很多,应该以哪个为主啊?
8,水箱的底座应用什么材料?做成什么样子的。
问题有些多,希望各位朋友能够细心解答,要是还有什么注意事项希望也可以告诉我。我不要网上copy那些东西,那些我在网上也都能找到,希望有工程实践的前辈帮忙解答。如果没有合适的回答我回关闭提问,所以想蹭分的就算了吧。回答的好的话我回加分作为感谢的。
由于网速问题,图片现在传不上去,第三和第六个问的图就是溢水管以漏斗的形式在水箱中,通过水箱底部接到排水管。

中央空调膨胀水箱的设计和安装

1,膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞。

2,膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有效膨胀容积。

3,膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路上,通常接到“集水器”上。信号管—应将它接至制冷机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。

4,溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水管口时,水会自动溢出。溢出管上不许安装阀门。

5,排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上应安装阀门。

6,通常将溢水管和排水管连在一起,排至附近的下水道或屋面上。

7,循环管—在寒冷地区为防止膨胀水箱内水结冻而设置的。当水箱内没有结冻可能时,可不设循环管。特别在高层建筑中膨胀水箱和生活给水水箱通常设在屋顶水箱间内,并将水箱保温,因此无结冻可能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-19
1、浮球阀有丝接的、有法兰的,浮球阀放水箱里面,外面与ppr管道连接。
2、塑料管用热容器焊接。
3、排水管用ppr好一些,溢水管可以用pvc管。密封可以用法兰盘中间加胶垫。
4、距离掌握在10-15cm左右。
5、浮球阀不会顶坏。
6、漏斗形状可以避免倒气,多走一点管道。
7、根据膨胀系数计算。
8、一般用槽钢或者用混凝土做基础。
看不到图?仅供参考。不明白可以再问。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-17
1,一般焊接带螺纹的管,把一个浮球阀宁在管上,记得用密封胶带,白色的那种;
2,金属的居多,焊接比较牢靠;镀锌喷涂,不锈钢304就更好,也更贵;
3,PVC管可以以螺纹的方式链接;
4
5,高了水位,浮球阀会关闭,金属的浮球阀能承受一定的压力,不一定会坏;
6,看不到图
7,
8,镀锌喷涂,不锈钢304就更好,也更贵。要考虑箱体能否承受水的压力。
简单的回答了一点,看看是否对你有用,仅供参考
相似回答