上海熊猫ABB水泵(2台11KW+1台7,5KW),acs510变频器一控二带小泵恒压供水,水压老上不去电接点压力表设定
的压力值(0.6mpa),手动自动都上不去,是什么原因?请求高手指教!
谢谢各位,已经解决了,原因是施工队重新接电源总线时,相序搞错了,以致打手动时,电机反转并严重发热。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-07-13
.你的手动都达不到你要求的压力。自动就先别想了。建议:先检查一下 管道的设计,安装是否合理。水泵扬程和排量是否达到要求。起码是最大用水量的1点5倍才行。(变频器只是作自动,恒压,节能}
第2个回答 2011-07-13
计算水泵流量、扬程等,也检查管道大小,手动都上不去,输出是否达到满负荷了,最终结果不是泵小了就是管道小了
第3个回答 2011-07-14
原因: 反转 没有放气 高度和扬程本回答被提问者采纳