框架结构后砌墙拉结筋的设置长度是多少

如题所述

《 建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001
13.3.3条

13.3.3 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:  

  1 多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。

  2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:

  1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;

  2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;

  3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;

  4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-12
这个莫有标准 大部分是70-80公分
相似回答