三菱 欧姆龙 西门子 PLC 机输入 输出 外围布线布线 问题; 光电管 接近开关怎样接线、

1:三菱 的 COM端 各有什么作用、 三菱的COM端是接24V负极? 能不能接正极?输入的 光电管 接近开关 各是输入什么信号、正极还是负极的、?三菱的COM端接24V负极,输入的一定是NPN吗?能不能是PNP?是怎么回事?
2;欧姆龙的COM端 是接24V的 正极还是负极? 接正极的时候。输入 用NPN还是PNP。
接负极的时候用NPN还是PNP、为什么?为什么和三菱不一样、 ? 欧姆龙的PLC接线时和COM是什么原理? 欧姆龙的 输出和三菱的一样吗? COM端接什么信号 输出就是什么信号? 还是只能是24V的?
3:4线制光电管那个白线有什么用?常开常闭型的光电管线的颜色各是什么、?
NPN可不可以转换成PNP?
4:西门子 输入COM端、接正极 还是负极? 接正极时输入是NPN还是PNP ? 反之 ? 西门子的为什么需要两块电源板?

1 三菱PLC的输入端COM端是用来接负极性端的。这样的端口与输入端连接(开关量),作为输入端。在输入端口,若想连接光电传感器或者接接近开关。可以讲光电传感器电源端(棕色正 蓝色 负)连接到开关电源上(三线制 直流),将黑色连接到PLC的输入端口。这样的前提条件是光电是NPN型。若三菱PLC的COM端为正,那么光电传感器就要选PNP型。
三菱PLC是开关量输出,那么PLC的输出端的COM端可以是正也可以是负。

我只用过三菱的,其他的我没有用过。希望我说的能够对你有所帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-25
1.三菱的COM端都是负级,没有正极,一般输出为正极,接近有正的有负的 看你怎么用,其他的提问跟这一样
第2个回答  2011-07-20
1,三菱,共阴输入,必须npn
2,等我查了才知道
3,光电管,有npn,pnp,和推拉输出方式。
4,西门子com可以接正,也可以接负。
第3个回答  推荐于2016-05-04
1.COM是公共端。三菱的输入端为有源型,即外部不需外接电源,其COM在内部已经与电源的负连接在一起,X端与电源正连在一起,所以只能是N PN型,输出端如果是晶体管式的,输出接通时内部晶体管直接将输出点与COM连在了一起,基本不可逆,如果是继电器输出的,就可以反相。
2.欧姆龙的为无源输入,外部需加装电源,如果COM点与外部电源的负端连在一起,那么输入端就为高电平输入,如果COM端与电源正端连接,输入就要接低电平。输出与输入一样。
3.4线制光电管要看型号,不同的型号定义是不一样的。
4,西门子与三菱的相反,输入要为高电平。输出也为高电平本回答被提问者采纳