交流接触器CJX2系列,怎么根据电机的功率选型?

如题所述

首先要确定开断电流,一般500KVA以上变压器的低压母线分断能力要用50kA的开关,小变压器的低压母线可以用12.5kA及以下分断能力的开关。其次要根据功率计算电流,一般来说电流=功率/电压/功率因数,如果是三相电机则再除以1.732(因为计算的是单相电流),选择额定电流高一等级的开关及接触器。然后根据负荷类型选择对应脱扣特性的开关(包括脱扣附件),馈线开关一般会选择电磁式,电动机开关要选用热磁式,高感性负载要选择高等级脱扣特性的开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-26
上面4楼说的,你听的懂么??
要是听的懂,你就不必看下面的了。

先看你接触器装在什么地方,接触器以下回路的,所有负载的容量(va,视在功率)加起来,乘1.2-1.3倍 就是接触器的选型电压,,如果电路中有电感,电容这类的储能原件,你就要再计算感抗,应为这类元器件不仅耗能,而且还储能!

视在功率(VA):通俗点解释,就是设备可能消耗的最大功率。跟W一样,表示方法不同罢了!

这样说,你明白么?

CJX2系列,是不是正泰的产品?
第2个回答  2011-04-24
电动机的额定电流一般以1千瓦2安培估算,选用交流接触器的额定电流大于电动机的额定电流即可。但频繁启动的电动机应适当放大些即可。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-26
一般就是电机的额定电流乘以1.5倍左右。如果负载大的话可以选择2倍。。接触器一班就是10A 20A 40A 65A 85A的
第4个回答  2011-04-24
楼主,电机是多少伏供电的,然后你得算出电机得电流,再来选择接触器