第1个回答 2011-04-25
一般情况下,高压带电显示器失灵,不可能三相全部失灵,只会出现断相这种情况。
如真碰到你这种情况,那只能采用验电手车或者叫核相手车,就是把柜内的手车退出来后把验电手车推进去,一般验电手车的结构也就是在手车上装了一组带电显示器。当然也有另一种结构是需要操作人员带验电棒来进行配合使用的。
第2个回答 2011-04-26
保持足够的安全距离,认真监护,五防解锁,人为用验电器验电并更换带电显示器。
第3个回答 2011-04-25
大多柜型都有应急解锁装置的,当然要专业人员在保证安全装配下打开。楼上说的是抽出式高压开关柜,你这个好像没说明是什么柜型,不过验电手车一般的电房极少会配,因为成本较高了。
第4个回答 2011-04-27
购买KYN28验电车