在施工过程中钢结构的预埋螺栓与基础短柱的竖向钢筋弯头,想碰撞,施工的时候割掉了部分弯头,

现在质检站要求进整改.之后回复. 如果现在把割除掉的钢筋接上去,是否可以?另外要采用什么方法?相关规范是什么? 急!~~~~

这个问题好象属于设计单位没有考虑周全造成的(实际施工应该稍微调整下钢筋位置),个人觉得要焊接就要切割钢筋,起码要满足规范吧:同一根钢筋不能有两个接头、错开、接头处离端头有个最小距离要求de。先整个方案报设计单位看行不,再报质量监督站吧。
混凝土结构工程施工质量验收规范(50204-2002)
钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。
纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 在受拉区不宜大于50%;
2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-23
安装预埋螺栓时如与基础钢筋碰撞,可调整钢筋的位置,一般情况下,调整后无论是什么人不会挑毛病的,割掉的钢筋只有进行幚条焊接了。应该数量不多吧?
第2个回答  2011-05-06
肯定是焊接
弯头的目的是用来锚固的
个人觉得只要有措施能满足锚固就可以了
第3个回答  2011-04-23
晕,这么点破事不用那么麻烦吧,请吃顿饭,甩个红包得了,啥事没有。