1000KVA变压器的有效功率是多少KW

如题所述

当1000KVA变压器按规定满负荷运行,且功率因素是0.8时,1000KVA变压器的有功功率是:1000KVAx0.8=800 KW.。
因为1000KVA是视在功率,包含有功功率与无功功率。当功率因素是按0.8考虑时。变压器的有功功率是800 KW。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
有功功率/视在功率=功率因数
1000*0.866=866(kw)
如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。
变压器可以短时过载,其过载倍数要看过载前的负载率大小。过载前的负载率大则过载倍数小一些,过载时间短一些;反之,则过载倍数大一些,过载时间长一些。一般电工手册上有他们的关系曲线,可以查一下。
第2个回答  2011-04-15
肯定小于1000 因为回路肯定不会是纯阻性负载 而且即使理想状态也不可能出力到1000本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-15
电阻型负载就是1000KW,其他负载要看功率因数了
第4个回答  2011-04-15
是多少变多少的嘛