电缆桥架施工规范

如题所述

      一般规定适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

      电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

      由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

     金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

     电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

     电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-13

以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。

电缆桥架宽度 ~允许最小板厚

电缆桥架宽度<100~ 1

100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2

150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5

400≤电缆桥架宽度<800~ 2

第2个回答  推荐于2016-01-13
电缆桥架安装规范

1.1
为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。
1.2
电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。
2、电缆桥架的安装
2.1
电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。
2.2
电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供
可靠的支撑。
2.3
电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架
跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度1/150。
2.4
电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。
2.5
电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。
第3个回答  2011-04-14
如果参照规范的话是:GB 50303-2002里的第12节,我有这本规范

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1. 金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
第4个回答  推荐于2018-03-07
GB50168-2006《电缆线路施工及验收规范》
第4.2条本回答被提问者和网友采纳