66问答网
所有问题
22kw水泵电机应选多大的铜线及空开、接触器。 谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-13
是380V的吧!22KW额定电流大概在44A,线用10平方的铜线就够了 ,你这个电机会不会经常启动关闭呀!要不会就空开用DZ108-63 50A的 接触器用CJX2-50 50A 都是380V的啊
追问
50A是不是小了点,我打算用80的那 你怎么算的 就是根据额定电流 别的不考虑
追答
你不是经常通断电就最好接近,如果你实在是觉得不保险就用63A吧,接触器也升一级,80大了不好 还贵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nsn9p2Us9.html
其他回答
第1个回答 2011-04-13
22KW额定电流在不超过45A;
铜线用16mm2(电流过大时散热差,每平方毫米承载电流降低),空开用DZ47-60 D50,接触器用CJX1-45。
第2个回答 2011-04-13
10mm²电线,63A空开60A接触器,
相似回答
大家正在搜
相关问题
一个22KW的电机 要求直接启动 启动电流多大 需要选择多大...
22千瓦笼型角接水泵电机,直接起动。自动开关,导线,接触器,...
22kw电机用多大空开
75KW水泵380v供电,用多大铜线、空开、接触器、热继电器...
请叫高手15千瓦(42安额定电流)的水泵电机全压启动应选多大...
我现在有一台30KW的水泵电机,需要配多大的空气开关,接触器...
22kw电机消防水泵星三角启动求控制柜中元器件选型最好是能用...
一台22kw水泵一台3kw水泵.100kw变圧器距离1300...