混凝土出现蜂窝露筋怎样处理

如题所述

处理方式:

    小蜂窝,可用水冲洗干净,然后用1:2水泥砂浆抹面、压实。

    如果是大蜂窝,先将松动的石子剔除,用水冲洗干净,充分湿润后,再用比原混凝土强度等级高一标号的微膨胀细石混凝土(膨胀剂掺量为11~13%)浇筑,振捣密实,养护保持湿润状态不少于7天。

预防措施:

    砼拌合均匀,其搅拌延续时间符合要求,塌落度应适量。 

    砼浇筑应采用带浆下料法或赶浆捣固法,捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍;为保证上下层砼良好结合,振捣器应插入下层砼5cm。

    模板缝应堵塞严密,浇筑砼过程中,要常常检查模板、支架、拼缝等情况,发现模板变形、走动或露浆,应及时修复。 

    拆模时间要根据试块试压结果正确掌握,防止过早拆模,损坏棱角。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-27
蜂窝处理 现象:混凝土结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形 成空隙类似蜂窝状的窟窿,无强度状态。 处理方法: 1、小蜂窝(缺损厚度在 5mm 以下的情况):把松散的混凝土清 除后,先用清水将表面冲刷干净,在小桶内拌匀,依照漆工刮泥子的 方法,将 1:2 水泥砂浆用刮刀大力压入麻点内,即压即刮平,随后按 混凝土养护方法进行养护,待砂浆终凝硬化具有一定强度后(24h 后),再用细砂纸打磨,用水冲除表面粉尘,可使混凝土外表光滑平 整,颜色较为一致。 2、较大蜂窝(缺损在 5mm 以上的情况):凿去蜂窝处薄弱松散 颗粒,并剔成喇叭形,刷洗净后,支模后,用拌合站的 C50 无收缩混 凝土进行仔细填塞捣实,抹平,及时进行养护。 3、较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆 或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理,抹面,及时洒水养护。
第2个回答  推荐于2018-04-23
将松散部分剔除干净,使用清水冲洗干净,破损部分用环氧树脂砂浆修补,48h后用角磨机打磨干净,涂上混凝土保护液。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-05-01
视蜂窝严重与否情况而定,轻度的用等强度砂浆修补,严重的用环氧树脂砂浆修补
第4个回答  2011-04-26
不严重的话,一般都是把松散的砼清楚,用水冲洗,然后根据情况用水泥砂浆或者细石砼封堵...