66问答网
所有问题
UPS电池组一般要检测些什么内容?
如题,我们单位的UOS电池想换了,但是要出检验报告。想问下要检测些什么。
举报该问题
推荐答案 2011-04-25
测的有很多,内阻啊电量啊什么的,不过那些都是虚的,你就测测断电后能供电多久, 能不能满足使用要求,再就是看看电池有没有漏液,漏液会导至漏电和着火的,不安全的,
我专业做UPS的,如果还有问题请到我百度空间找Q,再互相学习一下,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nsi99ssUx.html
其他回答
第1个回答 2011-04-26
一般是监测内阻,放电电压,这玩意很简单的。你找个做UPS的,他们会给你出的
第2个回答 2011-04-25
1,外观:是否膨胀、漏液、接点是否松动、接点是否霜化?
2,检测单体电压,检查容量
提醒:为了安全起见,检测过程前请将电池放电后再进行!
若有疑问请电联或邮件交流
第3个回答 2011-04-25
问厂家要一份《使用维护手册》,里面列出的很详细
相似回答
UPS电池组一般要检测些什么内容?
答:
测的有很多,内阻啊电量啊什么的,不过那些都是虚的,你就测测断电后能供电多久, 能不能满足使用要求,再就是看看
电池
有没有漏液,漏液会导至漏电和着火的,不安全的,我专业做
UPS
的,如果还有问题请到我百度空间找Q,再互相学习一下,
UPS电池
自检,都
检测
的
什么
啊?
答:
电池的电压、电流 正、负极两端是否有电锈、电辱
电池连接线是否有损坏
怎样正确使用及维护
UPS
不间断电源
答:
其它电池保养检测方法如下:
1.目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。 2.检视电池+、-极是否氧化? 3.检测电池端子是否松动
4.量测电池端充电电压。(每一节电池的正常值为13.7~13.8Vdc) 5. UPS电池使用越久,定期保养应越密集,避免市电中断UPS无法延时供电。 6.建议使用...
ups
巡检
内容
答:
1、观察UPS环境情况和前面板的指示灯和液晶屏情况,看是否正常
。(正常状态为:市电输入灯亮、逆变输出灯亮,后附图)2、
检查UPS输入、输出
,电池连接线缆有无发热、氧化情况。3、测量UPS输入、输出电压,电池组电压。Ups巡检内容放电流程 1、询问UPS的市电输入空开位置,在得到用户允许的情况下,关掉UPS...
UPS蓄电池检测
维护方案有
哪些?
答:
1严禁对
UPS
电源的
蓄电池组
过电流充电,因为过电流充电容易造成电池内部的正、负极板弯曲,板表面的活性物质脱落,造成蓄电池可供使用容量下降,以致损坏蓄电池.2严禁对UPS电源的蓄电池组过电压充电,因为过电压充电会造成蓄电池中的电解液所含的水被电解成氢和氧而逸出,从而缩短蓄电池的使用寿命.3严禁对UPS...
ups蓄电池需要
定期的
检查
吗?
答:
随着
UPS
使用时间的延长,总有部分电池的充放电特性会逐渐变坏,出现内阻增大、端电压明显下降等现象,需要及时发现、及时更换,否则会影响整
组电池
的使用。这种电池性能问题不可能再依靠UPS内部的充电电路来解决,如果继续使用会存在隐患,需要维护人员定期进行测量
检查
每个单体电池的电压、内阻,发现性能值超出...
大家正在搜
UPS电池组自动检测损坏电池部位
电池组电压检测
锂电池组怎么检测好坏
电池组电流采集是否正常如何检测
电池组检测
如何检测电池组好坏
锂电池有问题怎么检测
怎么检测锂电池好坏
A83检测不到电池电压
相关问题
UPS电池组一般要检测些什么内容
ups电池检测有哪些方法
UPS电池组拆卸与重新组装需注意些什么?
APC UPS 蓄电池的检查步骤是什么?
UPS电池的内阻及放电电压如何测?需要使用什么设备?注意点有...
ups蓄电池需要定期的检查吗?
ups电池自检模式是什么意思
关于UPS的及电池组的确定。