三菱FX系列PLC如何接外部电源

小弟刚开始学PLC,据说三菱PLC比较简单,我现在想用电脑链接三菱FX-48M的PLC,小弟没弄明白如何给PLC24V电源,我这有24V电源,不知道怎么接,所以麻烦给位大哥帮忙指点下小弟,如何接线!小弟先谢谢大家了!

三菱FX系列PLC接外部电源,如果是按钮或行程开关,不需要外接电源,直接接按钮或开关的两端就可以了。

如果需要电源的接近开关或光电开关,可以使用plc内部提供的24v电源供电,也可以用外部电源供电(电源电压要与开关的要求一致)。

输出端则要看接口的类型。如果是晶体管输出(48mt),只能接直流负载,公共端com口接电源的正极,负载的一端接电源的负极,另一端接plc输出端口。如果是继电器输出(48mr),则交直流负载都可以接,方法与mt接法类似。

三菱plc(可编程控制器)FX系列是其小型系列。目前主要分fx3g、fx3u、fx2n、fx1n、fx1s等系列。fx系列plc特点是一体机、高处理,可达365点开关量控制等。

扩展资料:

可编程控制器的特点

1、可靠性高。由于PLC大都采用单片微型计算机,因而集成度高,再加上相应的保护电路及自诊断功能,提高了系统的可靠性。

2、编程容易。PLC的编程多采用继电器控制梯形图及命令语句,其数量比微型机指令要少得多,除中、高档PLC外,一般的小型PLC只有16条左右。由于梯形图形象而简单,因此容易掌握、使用方便,甚至不需要计算机专业知识,就可进行编程。

3、组态灵活。由于PLC采用积木式结构,用户只需要简单地组合,便可灵活地改变控制系统的功能和规模,因此,可适用于任何控制系统。

4、输入/输出功能模块齐全。PLC的最大优点之一,是针对不同的现场信号(如直流或交流、开关量、数字量或模拟量、电压或电流等),均有相应的模板可与工业现场的器件(如按钮、开关、传感电流变送器、电机启动器或控制阀等)直接连接,并通过总线与CPU主板连接。

5、安装方便。与计算机系统相比,PLC的安装既不需要专用机房,也不需要严格的屏蔽措施。使用时只需把检测器件与执行机构和PLC的I/O接口端子正确连接,便可正常工作。

6、运行速度快。由于PLC的控制是由程序控制执行的,因而不论其可靠性还是运行速度,都是继电器逻辑控制无法相比的。

参考资料来源:百度百科--可编程控制器(一种控制器)

参考资料来源:百度百科--可编程逻辑控制器(可编程控制器件)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-14

三菱plcfx3u外部电源接线图如下

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,用来给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。输入端有内部电源,如果是按钮或行程开关,不需要外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。

三菱FXNC、FX2Nc、 FXSUC PLC主要用于空间狭小的场台,为了减小体积,其内部设较占空间的AC / DC电源电路,只能从电源端子直接输入DC电源,即这些PLC只有DD电源DC输入型。

扩展资料:

参考资料:百度百科-三菱FX

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-15
  三菱FX48M型PLC是交流电源供电(单相交流电),PLC有直流24V输出端口,用来给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24V直流电)。输入端有内部电源,如果是按钮或行程开关,不需要外接电源,直接接按钮或开关的两端就可以了。如果是需要电源的接近开关或光电开关,可以使用PLC内部提供的24V电源供电,也可以用外部电源供电(电源电压要与开关的要求一致)。输出端则要看接口的类型。如果是晶体管输出(48MT),只能接直流负载,公共端COM口接电源的正极,负载的一端接电源的负极,另一端接PLC输出端口。如果是继电器输出(48MR),则交直流负载都可以接,方法与MT接法类似。
  三菱FX系列,是三菱PLC(可编程控制器)小型系列PLC。目前主要分FX3G、FX3U、FX2N、FX1N、FX1S等系列。FX系列PLC特点是一体机、高处理,可达365点开关量控制等。
第3个回答  推荐于2017-09-25
第4个回答  2011-04-09
把PLC所有的COM连到电源的COM,电源的DC24v连到开关的一端,开关的另一端接到X0,输出也一样,如你接中间继电器,线圈的一端接到PLC的y0,线圈的另一端接到电源DC24v,PLC和24V电源一定要接地。