建筑施工放线,比如50米轴线间距离,允许偏差多少?

如题所述

建筑施工放线,比如50米轴线间距离,允许偏差10mm。根据GB50026-2007工程测量规范规定,放线误差应控制在:标高正负5mm,轴线位移10mm,垂直度总高度的千分之五且不大于30mm。

在有限的时间和一定的空间上进行着多工种工人操作。成百上千种材料的供应、各种机械设备的运行,因此必须要有科学的、先进的组织管理措施和采用先进的施工工艺方能圆满完成这个生产过程,这一过程又是一个具有较大经济性的过程。

扩展资料:

工作前应将洒布机车轮固定,检查高压胶管与喷油管联接是否牢固,油嘴和节门是否畅通,机件有无损坏。检查确认完好后,再将喷油管预热,安装喷头,经过在油箱内试喷后,方可正式喷洒。

人工挖孔,对孔壁的稳定及吊具设备等应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围栏;孔口不得堆集土渣及沉重机具;为了便于作业人员出入,应设置常备的梯子;夜间作业应悬挂示警红灯;挖孔停止时,孔口应设置罩盖及标志。

参考资料来源:百度百科--建筑施工

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-05

建筑施工放线,比如50米轴线间距离,允许偏差10mm。根据GB50026-2007工程测量规范规定,放线误差应控制在:标高正负5mm,轴线位移10mm,垂直度总高度的千分之五且不大于30mm。

施工放线是通过对建设工程定位放样的事先检查,确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地进行,同时兼顾完善市政设施、改善环境质量,避免对相邻产权主体的利益造成侵害。

GB50026测量规范要求建筑高度60-100米范围的轴线点误差是3mm。15-60米的是2.5mm。 而施工室内时GB50204砼结构施工规范要求模板的轴线允许偏差是5mm。

放线的精度控制标准:

(1)基础放线尺寸的允许误差长宽L、宽度B的尺寸(m)允许误差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20;

(2)轴线竖向投测的允许误差项 目允 许 误 差(mm)每 层3总高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15;

(3)各部位放线的允许误差项 目允许误差(mm)外廓柱轴线长度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15细部轴线±2承重墙、梁、柱边线±3非承重墙边线±3门窗洞口线±3;

(4)标高竖向传递的允许误差项 目允许误差(mm)每 层±3总 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15;

(5)现场引测水准点精度±√4 n(n --测站数)。

扩展资料:

在运用全站仪进行放线前,我们作了一些必要的准备工作,首先是对种植设计施工图纸上的树木按就近同类的原则进行编号,比如把位置相近的几棵银杏编号为1,把旁边的几棵白腊编号为2等,同类树木由于位置不同可以有不同的编号(主要以位置作为编号的参考依据),

再在这个编号下分别标出这些个体的代号,比如:1.1,1.2,1.3;2.1,2.2,2.3,2.4再从Autocad中命令“List”查出每一个编号的树木群体中个体的X、Y、Z值,最后找到现有地物在图纸上的对应点的坐标值(至少有两个这样的点位),后再编号,最终将这些数据通过格式转换工具转换成全站仪(拓普康GTS-311)能识别的格式,用数据线将这些数据输入全站仪中。

参考资料来源:百度百科-施工放线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-17
第3个回答  2011-04-22
≤±5MM,100米的轴线允许偏差也是这么多
第4个回答  2013-11-23
根据GB50026-2007工程测量规范规定:
建筑物施工平面控制网的建立,应符合下列规定:
1 控制点,应选在通视良好、利于长期保存、便于施工放样的地方;
2 控制网加密的指示桩,宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上;
3 主要的控制网点和主要设备中心线端点,应埋设固定标桩;
4 控制网轴线起始点的定位误差,不应大于2cm;两建筑物(厂房)间有联动关系时,不应大于1cm
所以为2cm,希望对你有帮助本回答被网友采纳