CP1W-AD041能与CP1H-XA40DR-A相连吗,模拟量地址又是多少?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-21
可以相连,CP1W-AD041就是CP1H的扩展单元。AD041是模拟量输入单元,IO地址为CP1H的当前输入通道后加上4路模拟量输入通道。也就是占据02~05CH
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ns29xx9Ui.html
其他回答
第1个回答 2011-05-04
CP1H本身输入输出分别占用两个通道,扩展模块的地址根据顺序排下去
如果AD041直接接在CP1H后面,则输入通道:02、03、04、05,输出通道:102、103
相似回答
...PLC控制系统如果需要数字量输入点36个,数字量输出点22个,6陆
模拟
答:
1:主机。型号
CP1H-XA40DR-A
(AC220电源、DC输入24点、继电器输出16点、自带
模拟量
输入4点、模拟量输出2点 )价格2300左右。2:20点输入输出扩展一个。型号
CP1W
-20EDR(12点输入,8点输出)价格600左右。3:模拟量输入模块一个。型号CPM1A-
AD041
(4个模拟量输入)价格900左右。IO地址:输入0.00到2...
omron的
cp1w-AD041模拟量
输入模块24V电源怎么接
答:
CP1W-AD041是
CPU的扩展单元,所以只需要连接在CP1或者CPM系列CPU单元的扩展口上就能使用,不需要外接电源。NC是空端子,没有任何作用,AG是
模拟量
接地端,防止输入模拟量信号干扰
欧姆龙PLC
CP1H
-X
40
DT-D有自带
模拟量
输入
吗?
要加
AD
电压采集模块吗?他...
答:
cp1h
确实有带模拟量的的型号 你这型号是没有的 哪个有你查下手册吧,我记得有4入2出的
模拟量,
24v你想采集 就分压吧 ,分成3份,用电阻分压不用我教吧。
欧姆龙CP1E-N14
DR-A
输出端04亮红灯怎么回事
答:
CP1E-N30
DR-A是
PLC,你的传感器接入其
模拟量
输入单元
CP1W-AD041,
温度和液位信号--根据你传感器的信号来接线,如下 CP1W-AD041 模拟量输入单元均提供4 路模拟量输入。·模拟量输入信号范围为 0~ 5V、1 ~5 V、0~ 10 V、-10~ +10 V、0 ~20 mA和 4~ 20mA。分辨率为 1/6,000。在1~...
欧姆龙PLC的输出类型怎么看?
答:
2.
CP1H-XA40DR-A
40点CPU单元,24入16点继电器输出.高速计数50/100khz 4轴 .usb端口编程. 集成
模拟量
4入2出.3. CP1H-X40DT-D 40点CPU单元,24入16点晶体管输出.高速计数50/100khz 4轴 .usb端口编程. 脉冲输出100khz 2轴 30khz 2轴 4. CP1H-XA40DT-D 40点CPU单元,24入16点晶体管输出.高速...
欧姆龙cpm2ah
可以
加
cp1w-ad041
扩展模块吗
答:
可以加
,CP1W-AD041与
CPM1A-AD041除外壳颜色外,其它完全一样。
大家正在搜
欧姆龙模拟量模块ad041
CJ1WAD041V1说明书
欧姆龙AD041—V1模块说明书
欧姆龙ad041模块怎么用
欧姆龙ad041模块说明书
cj1wad041接线方法
ad041
欧姆龙ad041说明书
欧姆龙ad041如何接线
相关问题
你好,请问可以发我CP1H-XA40DR-A的模拟量程序吗?
CP1H模拟量地址
欧姆龙cp1h-xa40DR-A 哪几个端子可以接受脉冲信号...
欧姆龙AD041模拟量输入模块与CP1HXA40自带的模拟量...
CP1H-XA40DR-A的模拟量输入输出的问题?
omron的cp1w-AD041模拟量输入模块24V电源怎么...
欧姆龙CP1H XA40DR如何用CP1W-CIF11设置r...
位移传感器 RS485输出怎么和CP1W-CIF11做通信,...