一 弹线定标高 ① 根据设计或使用要求,以地平线为基准,确定吊顶标高,并在四周墙壁上弹出高水平线 ② 一般来说,弹出的标高线即为主龙骨或边龙骨的底标高 ③ 标高线的水平度应用充水软管以水柱法准确测定 二 划线定位 ① 沿墙面上已弹好的标高水平线划出龙骨的分档线 ② 吊杆点位在楼板底面划出,一般按问题0.8—1.2m均匀布置,轻钢龙骨的吊点应沿主龙骨长度方向布置。 ③ 迭级吊顶应在迭级交界处布置吊点 ④ 顶棚上较重的设备应布置专门的吊点,端吊点距墙面的距离不应大于300㎜。 ⑤ 在楼板底面按设计划出造型的外轮廊线。 三 检查线管安装情况 ① 检查顶棚内管线是否安装完毕并经打压试验和隐检验收 ② 检查管线底标高是否与吊顶标高冲突,如有矛盾予以调整。 ③ 检查龙骨及吊杆位置与管线是否冲突,如有矛盾予以调整。 四 安装吊点固定件 ① 吊点固定件的构造方式一般有膨胀螺栓固定木方,膨胀螺栓固定角钢,射钉固定角钢等几种。 ② 在多孔楼板上安装吊点固定件时,不宜采用膨胀螺栓固定的方式。 ③ 采用射钉固定时,射钉的直径应不小于5㎜数量不少于2个 ④ 吊点固定件所用的木方或铁杆均应做防腐处理。 五 安装边龙骨固定件 ① 边龙骨的固定件一般采用在边墙上沿吊顶标高水平线钻孔安装木楔的方法,木楔应高出标高水平线10—15㎜ ② 木楔的直径应大于12㎜,间距为0.5m左右。 六 安装龙骨 ① 木龙骨架一般先在地面按设计拼装成形,整体吊装较大面积的骨架可以分片成形,分片吊装。 ② 木龙骨架主龙骨的断面尺寸不宜小于40㎜×60㎜;次龙骨的断面尺寸不宜小于30㎜×40㎜,木龙骨架的分格尺寸不宜大于400㎜。 ③ 木龙骨架应刷防火涂料三遍做防火处理。 ④ 木龙骨架与吊点固定件的连接可采用木方连接,亦可采用角钢连接,吊杆木方应开半燕尾榫与主龙骨相接,角钢连接时,所用角钢不宜小于230㎜×3 ⑤ 迭级吊顶木龙骨架的安装应从上而下进行。 ⑥ 轻钢龙骨、铝合金龙骨的安装依照安装吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨的顺序进行。 七 调整龙骨标高 ① 无论何种形式的龙骨在安装过程中和安装完成后都必须认真做好标高的调整工作。 ② 龙骨的标高调整依据标高水平线,拉通线进行,并随之进行平整度的调整。 ③ 面积较大的吊顶,其主龙骨应从边缘向中心起拱,起拱高度一般为房间向跨度的1/200。
八 安装面板 ① 胶合板装钉前应双面满刷清漆,以防止吸湿变形。 ② 胶合板背面应涂刷三遍防火涂料,以作防火处理。 ③ 胶合板的装钉应在自由状态下进行,并从中间向四周逐步展开。 ④ 胶合板装钉,钉距不宜大于150㎜,钉位距板边为10—15㎜,钉帽应砸角,钉入板内0.5—1㎜,钉眼应用油性腻子填补。 ⑤ 胶合板周边应倒45°角,拼接时留有2㎜左右的缝隙,以利于嵌补腻子和吸收膨胀变形。 ⑥ 纸面石膏板的安装方法:纸面石膏板用平头自攻螺钉与次龙骨连接安装,长边应与次龙骨长度方向平行,并在自由状态下进行。 ⑦ 纸面石膏板的安装,其钉距以150—170㎜为宜,钉位距板边10—15㎜,螺钉头应沉入板面0.5—1㎜,钉头应刷防锈漆,钉眼应用腻子填平。 ⑧ 铝合金面板的安装方法:一般采用龙骨兼卡具直接固定法,安装时要先进行排版,整块板应置于中间,半块板应在四周对称放置。