电力公司的线损工作如何去管理

我刚接手我们公司的线损管理工作,以前是管网损的,对于10KV及以下的比较陌生,在管理方面很茫然,除了您刚才说的以外,还需要从哪几方面入手去降损?
谢谢!
方便的话可以加你QQ吗,我的1191631066

  一、指标要落实到人;
  二、指标确定要科学合理;
  三、线损管理必须从严考核,奖罚分明;
  四、防止以包代管,切实抓好落实;
  1.技术降损措施
  (1)优化电压等级,改造不合理的网络结构。采用新型节能变压器,台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。
  配电线路供电半径<15千米。
  低压线路供电半径<0.5千米。
  (2)根据季节性负荷的变化及时调整变压器容量,使变压器利用率在最佳状态下运行。
  (3)优化无功补偿,坚持就地分散和线路集中补偿相结合的原则。线路集中补偿的补偿点应根据负荷分布及线路长度确定。台区补偿电容器装在变压器二次侧,根据变压器铭牌、接线和负荷变化情况及电机容量等进行计算,合理配置,提高功率因数和降低线损。
  (4)更换淘汰型电能表,使用全电子电能表,提高计量准确度,关口表、台区表、动力表计合格率必须达到100%。
  2.管理降损措施
  (1)开展线损理论计算工作,运用微机线损管理软件。建立线损分析例会制度,及时发现和纠正问题,并对线损进行预测,修订降损措施。供电所至少每月组织一次分析。健全计量表计管理制度,明确管理职责。
  (2)认真开展用电大普查。供电所至少每季进行一次小普查。查居民用户、个体经营者和低压动力用户的电能表铅封、电流互感器比值与卡片是否相符、互感器是否有烧毁、短路线及其它违章、窃电现象。对发现的违章、窃电户要严格按规定处理,普查活动要有记录。
  (3)供电所要强化线损率完成情况的统计分析工作,除每月对各台区、10千伏线路的线损率完成情况进行分析外,还要对全所线损率综合指标及10千伏配电线路(含变台)、台区线损率指标完成情况进行分析,便于总结经验,堵塞漏洞。
  实践证明,通过对低压电网线路实行全面的科学的管理,收到了良好成效,管理水平提高,线损全面降低。