光伏逆变器往国家电网输送的交流电的电压是多少?国家电网的电压又是多少呢?

继续补充,国家的电网有像蓄电池一样有储电功能么?如果没有,那光伏逆变器不断的往电网上送电,电网上这些电用户根本用不完那多余的电跑哪去了呢?

呵呵
光伏逆变器往国家电网输送的交流电的电压是多少?看你向哪一级电网送电,如在低压送,就是220V(380V),如在中高压送,就是10KV,或者35KV,等等。

国家电网的电压又是多少呢?很多个等级:0.4KV,10KV,35KV,500KV,……

国家的电网有像蓄电池一样有储电功能么?有,但是能储存的电能很少,广东从化有一个抽水储能电站,就是把暂时用不完的电,用来抽水,缺电的时候,就放水发电。这样的储能的数量,在电网中是很少的。

那光伏逆变器不断的往电网上送电,电网上这些电用户根本用不完那多余的电跑哪去了呢?放心,中国是个缺电的国家,不会用不完的。电在大电网中,就像血在一个人体的血管中,血从心脏出来后,不会停在什么地方,总会找到一个地方去的。追问

兄弟,我非常感谢你能对我的问题一一的回答,而且讲得很专业,你应该是光伏行业的人才的吧?我想再多问你几个问题好么?你能将国家的电网的电压等级全部列出来给我么?还有,光伏并网逆变器的输出的电压是不是必须要与国家电网的某个电压等级相对应才能向国家电网送电呢?还有你上面说的,逆变器不断的往电网送电,而电网没有储电的功能,难道不会出现供电过剩的现象么,那么多个发电厂都同时往电网送电,难道送多少都用完的么?

追答

呵呵
你能将国家的电网的电压等级全部列出来给我么?0.4、6、10、35、110、220、330、500、750,单位:kv

光伏并网逆变器的输出的电压是不是必须要与国家电网的某个电压等级相对应才能向国家电网送电呢?当然,如果电压不同,结果就是逆变器烧毁,不论哪个的电压高,都是逆变器烧毁。因为电网的能量和容量太大了。

逆变器不断的往电网送电,而电网没有储电的功能,难道不会出现供电过剩的现象么,那么多个发电厂都同时往电网送电,难道送多少都用完的么?不光看到发电,更要看到用电。电网还有调节功能,当发电量大于用电量,会减少发电量,就是直接控制发电厂减少输出电能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-18
其实电网和水库是一个道理,用多少取多少。
第2个回答  2011-03-14
为了储能,水电厂会用电能储水;为了防止电力短缺所以才有西电东输的,我就是打酱油的插句话,呵呵
第3个回答  2011-03-14
1、并网电压制式:根据《GBZ 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定》、《CGCGF001:2010并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》配电侧并网电压三相380V,单相220V。具体偏差要求参见标准就行。
2、对于并网电能质量,还有谐波、功率因数等要求,不仅仅是电压一项。
3、输电侧并网当前没有针对光伏的标准。
4、电网本身没有储能的功能,并网电能通过电网调控达到平衡。当前国内电网调控能力比较弱,电网当前认为新能源的电,如风电、光伏是垃圾电,不稳定。你提的这个问题,就是当前新能源的一个很棘手的问题。欧洲有些国家电网调控能力强,允许风电、光伏并网比例达15-20%,国内当前到5%就调控不了,所以内蒙古当前大量并网风机不运行。
所以简而言之,电网用不了就停发。

参考资料:CGCGF001:2010并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法

相似回答