变压器容量规格有多少种500—1000KVA左右的

如题所述

对标准变压器,我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,从500—1000KVA变压器容量有:500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA四种。

变压器国家标准容量(单位KVA)为: 30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500, 630,800,1000,1250,1600,2000。

变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响。变压器容量选得过大,出现"大马拉小车"现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。

变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。

当5年内电力发展明确,变动不大且当年负荷不低于变压器容量的30%时:
SN=KS·∑PH / (cosφ ·η )
式中:SN--箱变在5年内所需配置容量,kVA
∑PH--5年内的有功负荷,kW
KS--同时率,一般为0.7~0.8
cosφ--功率因数,一般为0.8~0.85
η--变压器效率,一般为0.8~0.9
根据公式一般把 KS=0.75,cosφ=0.8,η=0.8
SN=0.75∑PH / (0.8×0.8)=1.17∑PH

实例:某小区按照50W/m2设计,则
PH=50×19200=960kW
SN=1.17×960=1123kW
故该小区选择3台400kVA变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-04-10
对标准变压器,我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,从500—1000KVA变压器容量有:500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA四种。本回答被提问者采纳