消防验收中,多大面积必须上喷淋系统,按单个房间验收还是整个建筑物一起验收
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-16
消防验收有很多种情况,要看具体项目。设上喷是在天花高度超过80cm,且天花内可燃物较多时设上喷。新建工程一般按整栋验收,改造工程按改造部分验收。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/npipDnx2s.html
其他回答
第1个回答 2011-03-16
消防验收是跟据你消防报检的范围进行按图验收,但消防中消防设施的布置要考虑整个建筑使用功能情况。本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-04-09
这种设计需要保守一些,由于水泵的理论数据和实际使用值会有较大差别,建议最好选扬程90-100米的比较保险。
相似回答
三门峡灵宝市住建局
消防验收
标准
验收面积
要求
答:
1. 凡建筑总面积超过300平方米的项目,均需申报消防验收
。2. 单独建筑,若单层面积超过1500平方米,或总面积超过3000平方米的2类建筑以及丙类建筑,必须配备自动喷淋和报警系统。3. 娱乐场所要求建筑总面积达到300平方米以上时,必须设置自动喷淋和报警系统。4. 养老院和幼儿园等场所,要求建筑总面积超过...
多少
面积需要消防
备案和
验收
答:
1. 对于消防备案和验收的面积要求,当
建筑物面积
超过300平方米时
,需要
进行相应的消防设计备案和
消防验收
备案。2. 根据华律网的信息,单层建筑超过1500平方米或
总面积
超过3000平方米的二级建筑,以及丙类建筑,都要求安装自动喷淋和报警系统。3. 对于娱乐场所,当面积超过300平方米时
,必须
设置自动喷淋和报...
多少
面积需要消防
备案和
验收
答:
超过300平米以上。根据查询华律网得知,超过300平米以上的需申报
消防验收
的,单独建筑单层面积超过1500平米或者
总面积
超过3000平米以上的2类建筑和丙类的需社会自喷淋和报警,娱乐场所是300平米以上需设置自动喷淋和报警,老幼场所是500平米以上的需设置自动喷淋和报警的。根据《消防法》第十条、第十三条和...
多少平米以上
需要消防验收
答:
300平米以上需要消防验收
。根据场所的不同,需要安装消防器械的建筑面积大小也有所差异,300米以上的娱乐场所需安装自动喷淋装置以及自动报警装置,而对于单栋建筑来说,超过1500平米需要安装自动喷淋装置以及自动报警装置。在进行消防施工时,要严格按照相关部门的规定来进行施工,需要在施工前先规划好具体的...
消防验收
多少平以上安
喷淋
答:
娱乐场所和老幼场所面积300平米及以上的,其他公共场所单层面积1500平米及以上的,或者总的面积3000平米及以上的需要社会自自动
喷淋系统
的。
什么情况下
必须
安装火灾自动报警和火灾自动
喷淋
?
答:
根据《建筑设计防火规范》
,需要
安装消防自动报警系统和
喷淋系统
的有:1、任一层
建筑面积
大于3000m²或总建筑面积大于6000m²的商店、展览建筑、财贸金融建筑、 客运和货运建筑等;2、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪 器设备室、贵重物品库房...
大家正在搜
多大面积必须安喷淋系统
消防一个喷淋头管多大面积
多大面积需要喷淋系统
多大面积要做消防喷淋
消防喷淋多大面积应设置
多大面积需要安装消防喷淋
多大面积的厂房需要做喷淋
车间多大面积需要装喷淋
娱乐场所多大面积需要上喷淋
相关问题
像我这样的情况,想通过消防验收是否必须安装自动喷淋系统?
多大面积店面要报消防验收 超过多大面积必须安装
超过多少平方米的建筑物需要消防验收?
超过多少平方米的建筑物需要消防验收
消防验收范围
营业场所超过多大面积必须安装消防喷淋
必须经过消防验收的房屋是哪些
营业场所超过多大面积必须安装消防喷淋?