关于箍筋弯钩

最近,在工地上发现,所有的双肢箍弯钩,一端135°,另一端90°。
我分析是施工单位贪图施工方便而致。
难道出现了最新的规范,我不知道?
问题本人自己解决如下:
1、无抗震要求,弯钩不应小于90°,有抗震要求,应为135°。
2、平直部分长度,若无抗震要求,不小于5d;若有抗震要求,不小于10d。
出处《砼结构工程施工质量验收规范》第5.3.2条。
另外多谢各位参与,关于技术方面的事情,不能马虎大意。

  《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB540204)“钢筋分项工程”的有关内容。

  5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
  1 HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
  2 当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;
  3 钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
  检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
  检验方法:钢尺检查。
  5.3.2 除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
  1 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;
  2 箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°;
  3 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
  检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
  检验方法:钢尺检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-16
箍筋弯钩形式应符合设计要求,无设计要求时用HPB235级钢筋,钢筋弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩平直部分长度,对一般结构,不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求时,不小于10倍。
第2个回答  推荐于2017-09-14
你说的箍筋是梁的箍筋,如果都弯成135°,施工难度大,这个在规范中,是允许的,呵呵,你看的规范是现在的规范,在老的版本里的规范中,就有这个节点,在新规范里,对这条并没有修正,所以这个施工的方法是符合规范要求
关于规范,最早的是82年,不要以为新规范出了,老规范就不能在使用,其实,新规范是修正老规范,所以,现在很难看到全本的规范,呵呵,我看82年规范,是33本,总的字数约4000万字,就1个钢筋混凝土规范,就有2本,约200万字,现在的混凝土规范,最多也就有60万字追问

是框架柱的箍筋。。。。追问下

追答

这个错的,只有梁才可以做1个90°,1个135°,柱箍筋必须是135°

本回答被提问者采纳