最近,在工地上发现,所有的双肢箍弯钩,一端135°,另一端90°。
我分析是施工单位贪图施工方便而致。
难道出现了最新的规范,我不知道?
问题本人自己解决如下:
1、无抗震要求,弯钩不应小于90°,有抗震要求,应为135°。
2、平直部分长度,若无抗震要求,不小于5d;若有抗震要求,不小于10d。
出处《砼结构工程施工质量验收规范》第5.3.2条。
另外多谢各位参与,关于技术方面的事情,不能马虎大意。
是框架柱的箍筋。。。。追问下
追答这个错的,只有梁才可以做1个90°,1个135°,柱箍筋必须是135°
本回答被提问者采纳