煤矿用电控箱1140V变压器次级电压220V中心抽头100V,在中心抽头处加装3.3K 5W电阻接地,这个电阻的作用?

如题所述

当变压器漏电时变电箱外壳带电,人人接触后会因和大地构成回路而触电,在这加装一个3.3kΩ的电阻是为了起到一个接地作用。因为人体的电阻要大于3.3kΩ,当变压器因故障漏电时,电流从电阻流向大地,不经过人体。而且用适当的电阻不会影响其他用电器的正常工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-16
煤矿井下不同电压等级,漏电动作电阻制定值如下
1140V 20千欧姆
660v 11千欧姆
380v 3.5千欧姆
127v 1.5千欧姆
煤矿井下不同电压等级,漏电闭锁电阻制定值如下
1140V 40千欧姆
660v 22千欧姆
380v 7千欧姆
127v 3千欧姆
你3.35kw是个试验电阻。
相似回答