建筑工程施工过程中,监理部对钢筋原材料应如何进行质量控制?

如题所述

1、坚持报验程序,不报验就使用的下监理通知制止,严重的下暂停施工令。
2、验收分外观检查、质量证明文件检查,涉及结构安全的钢筋要100%进行见证取样复试。
3、外观应检查炉号牌、钢筋上的钢印,可辨识厂家、级别、直径。小直径可用尺量。大厂的新钢筋无论是定尺直条还是盘条都很正规,极少会有问题。钢筋外观缺陷主要有:不圆、劈裂、飞翅、脆断、锈蚀等。检查有脆断的、锈蚀严重掉皮有锈蚀坑的都不能用。使用过的钢筋无论调直了没有也不能用于结构。
4、其它工地转过来的钢筋除了要有厂家材质单外,应重新见证复试。旧钢筋应除锈清理后使用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-03
首先检查钢材的材质证明材料,查看生产厂家是否是合格的供应单位;其次是钢材的性能实验,一般的有钢材的冷弯性能和屈服性能实验是否满足材质要求。还需要对钢材的表面是否严重锈蚀进行检测,如严重的锈蚀及有油污,应在使用前清除。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-03-03
首先看钢材的合格证(也就是出厂报告)、牌号(看看合合格证上面对的上不?不过一般都对不上,这个你可以提出来)
很多开发商只允许用几种牌子的钢材,你要看看是不是对应的钢材厂家。

然后要看看钢筋表面是不是合格(锈蚀、油污、泥土)

再次要看看钢筋的直径(用游标卡尺)检查检查偏差有多少!

然后就是送去质检站检查了哦,,检查不合格的是不能用的!
第3个回答  2011-03-03
首先要求原材料供应商提供该材料的相关检测报告(质量检测报告)或提供原材料样品送相关部门进行检测,是否合格;对原材料的规格,型号予以分类并对相应的测试报告存档,不合格则予以退回,对于每一批采购的材料必须经检测合格后方可入库待用!
第4个回答  2011-03-03
钢筋抗弯拉试验