45KW电机运行时电压降低30ⅴ需要配置多大电容补偿
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-08-15
你需要搞清楚,电压降低的原因,而不是直接上电容。
你需要测量你的电机的功率因数或无功电流。由无功电流确定补偿电容。
如果功率因率超0.9,在加补偿电容对减小压降作用不大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nnxnUvDniU29x9sxxii.html
相似回答
45Kw的电动机运行时电压降低
用
多大
的
电容
耒
补偿
答:
查表可知,你的电动机是45KW,
需要补偿的总容量在13.0Kvar~26.0Kvar之间,建议配置30Kvar的就地补偿箱就可以了
。需要提醒:我们不建议直接并电容器在电机上,因为直接并接,可能会出现一些麻烦,比如:停机的时候,电容器放电会导致电机变成发电机,反向给电网送电,启动时,因电容容量大,会可能导致...
110
kw电机
加就地
补偿电容器
,应如何选择合适的电容?
答:
根据公式计算:
可选择60Kvar/0.4Kv的补偿电容器
。
每
KW电机需多大电容
进行
补偿
答:
正常情况下每
KW电机
大约需要0.6---0.7千乏的
电容补偿
量进行补偿
电机补偿电容多大
合适
答:
1、检测电机正常负荷时的功率P和功率因数COSφ1。2、确定你要将功率因数补偿到多少,即COSφ2。3、计算
需要补偿
的
电容
:Q=P(tgφ1-tgφ2)。注:在投入前可根据电机铭牌数据估算。如额定状态下电机功率因数COSφ1=0.85,要补偿到功率因数COSφ2=0.93,COSφ1=0.85 =》φ1=35.32 =》 tg...
45kw电机
无法起动,用75kw降压起动柜,请高手邦助解决.
答:
把原来75千瓦的变压器,用60%抽头倒过来使用,等于说是用40%的
电压
来启动电机. 你用75千瓦的自耦启动45千瓦的电机等于没加启动
补偿
.所以我建议你按我这办法试一下.
45KW
水泵
电机
因线路偏小不能正常
运转
装无功
补偿
有用吗
答:
不知道你的线路有多长,太长的铝线的线损肯定非常很大的了,而且没有补偿。在电机就地加无功
补偿电容
可以
降低
你的线损,是有用的。不过如果线路过长,我觉得加上补偿也不一定能解决吧。电容你先试试6KVar的。