2018消防考点:室内消火栓系统

如题所述

2018消防必知:室内消火栓系统详解


室内消火栓系统是保障建筑消防安全的核心设施,它涵盖了市政供水网络和建筑内的配置要点。大型商业、工业和民用建筑,如高层公共建筑、住宅区、车站以及大面积厂房,都是室内消火栓系统设立的必备场所。相反,特定危险物品建筑、小型耐火等级建筑和独立结构则由于特殊原因,往往不设室内消火栓。


高层建筑的供水方式多样,根据压力选择直接供水、分区供水或减压供水,其中转输水箱、减压阀和减压水箱的规格及流量压力要求都是关键要素。消火栓通常采用DN65标准,可以与消防软管卷盘或轻便水龙灵活组合,以确保消防救援的灵活性和效率。


消火栓的设置要求严谨,每层建筑应至少设置一个,屋顶直升机停机坪出入口和非电气设备区域也需设有。消火栓应确保两股水柱同时可达任何角落,但针对特定高度和体积的建筑,可能只需一股。栓口高度通常设置为1.1米,出水方向便于水带连接。建筑内还应设有试验消火栓,位置根据建筑类型进行合理布局。


消火栓间距的确定基于消防水枪的配置,住宅可采用干式消防竖管,预留DN15mm接口。例如,高层办公楼至少需两个竖管,16层住宅每单元需配备16个消火栓。动压控制在0.5MPa以下,高层建筑需确保13米充实水柱。商业建筑如23.8米高度的,应选用DN65消火栓,动压不得低于0.25MPa,消防水带长度为30米,确保消防水枪的充实水柱达到10米。


消防软管卷盘和轻便水龙也有严格设置规范:卷盘需配备φ19内径软管,长度30米,轻便水龙则配φ25内衬消防水带,同样长度为30米,均配备6mm喷嘴消防枪。重要的是,这些设备不计入消防总用水量,以确保资源的有效利用。剧院和会堂的闷顶,消防软管应设在马道入口,方便工作人员快速取用。


以上就是2018消防考试中室内消火栓系统的关键知识点,希望对备考者有所帮助。更多消防知识点,请关注'注销在线',持续更新,为一级消防工程师考试提供全方位支持。