160KVA的电力变压器最大能直接启动多少功率的电动机?

160KVA的变压器用自耦降压启动柜最大能启动最大功率是多少的鼠笼式异步电动机和用频敏变阻启动柜启动的绕线式电动机?

电动机的启动电流是额定电流的3倍,你只要启动电流不大于变压器额定电流的80%就差不多了。当然,要去掉其他用电设施的电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-21
按照设计粗估算 直接启动的电机额定功率应小于变压器容量的30%。但由于有电机与变压器距离问题,以及与电机共在同一母线的负荷对电压的要求等等原因,建议还是采用降压起动方式。
第2个回答  2011-02-19
160KVA折算功率大概为145KW ,启动电流是额度电流的3倍,如果单个电机超过100KW直接启动会造成电网电压下降,大功率的一般情况下是软启动。电机正常运行后电流又是额度电流的1/3-1/2.
第3个回答  2011-02-19
我问过专业设计院人员,他们说最大能直接启动的电动机功率不应大于变压器容量的1/3。
相似回答