第1个回答 2011-02-21
按照设计粗估算 直接启动的电机额定功率应小于变压器容量的30%。但由于有电机与变压器距离问题,以及与电机共在同一母线的负荷对电压的要求等等原因,建议还是采用降压起动方式。
第2个回答 2011-02-19
160KVA折算功率大概为145KW ,启动电流是额度电流的3倍,如果单个电机超过100KW直接启动会造成电网电压下降,大功率的一般情况下是软启动。电机正常运行后电流又是额度电流的1/3-1/2.
第3个回答 2011-02-19
我问过专业设计院人员,他们说最大能直接启动的电动机功率不应大于变压器容量的1/3。