66问答网
所有问题
55千瓦电机使用多大变频器控制?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-03-20
三相交流异步电机,功率55千瓦使用变频器,电机转速2、4极应使用功率55千瓦变频器控制,电机转速6、8极应使用75千瓦变频器控制,因为低额定转速电机运行时,比高额定转速电机电流大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nnxDv9nip2nxip9Dini.html
其他回答
第1个回答 2023-02-27
55kw电机根据电机级数不同 ,使用场合不同,负载不同选用的型号也不一样,一般通用场合和设备选用55KW变频器,价格为4500左右,有的轻负载场合会选用45KW变频器例如消防巡检泵以及风机等负载不大的设备。还有一些重负载场合例如破碎机就要选用75kw变频器来拖动
第2个回答 2021-03-20
选变频器要大于等于电机的功率,经济选法是选用与电机相同功率即55kW的。
本回答被网友采纳
相似回答
55千瓦电机使用多大变频器控制
答:
55kw电机根据电机级数不同 ,使用场合不同,负载不同选用的型号也不一样,一般通用场合和设备选用55KW变频器,价格为4500左右,有的轻负载场合会选用45KW变频器例如消防巡检泵以及风机等负载不大的设备。还有一些重负载场合例如破碎机就要选用
75kw变频器
来拖动 ...
55KW电机
配
75kw变频器
可以低速运行吗
答:
功率55KW的电动机,
配用75KW的变频绰绰有余
,完全可以在低频低速下正常运转,它的转速快慢,可根据输入信号的设置的大小来自动调节转速。
我
电机
是
55KW
的!
变频器
是90KW的!停车有气动的刹车!我还需要加制动单元和...
答:
从你描述来看,小
电机
配大
变频器
,目的就是为了适应大电流,假设系数都为2,电机电流为110A,变频器为180A,假定变频器过载系数为150%维持10S,那么变频器能够允许的电流为/80*150%=270A 维持10S,换算到电机就是电机可以在270A允许不超过10S,270/110=2.45,即电机可以过载到2.45倍额定电流。但是...
请问:我要给
55KW电动机
配备带
变频器
的启动柜,应该选择什么型号的变频...
答:
您好,看您的电动机是做什么用的。如果就是简单的要求的话,
推荐施耐德变频器ATV61HD55N
,要是重载就大一个型号ATV61HD75N。表价不到4万RMB不过有折扣就便宜了。沈阳宏创电气自动化有限公司是施耐德一级代理商拿的折扣要低些。
45
KW变频器控制55KW电机
功率下降多少
答:
这个问题不好判定,假如变频器所拖动的负载比较轻的话,那么,用45
KW的变频器控制55KW
的
电机
,也能满负荷输出,假如负载比较重的话,那就不太好判断了,但可以肯定的是功率应该达到45KW左右的。一般情况下,绿波杰能不建议这样选型,因为这样不但会影响变频器的
使用
寿命,而且可能导致变频器频繁的出现故障...
45
kw变频器
拖
55kw电机
,频率调到35-40之间能
用
吗?负载端是抽风机_百度知...
答:
45
KW的变频器
,额定电流45KW/0.38KV/1.732/0.8=85A大于45HZ运行时的电流。因此负载正常运行是可以的。在正常20秒启动时由于具有1.5倍左右的冲击电流:100AX1.5=150A大于85AX1.5(变频器过载能力)因此要将启动时间延长,建议在30秒以上。
大家正在搜
55千瓦电机用多大变频器
45千瓦电机要用多大的变频器
55kw电机用多大变频器
37千瓦电机用多大变频
37kw电机用多大变频器
22kw电机用多大变频器
75kw电机配多大变频器
75kw电机选择大多的变频器
11kw电机配多大变频器
相关问题
55千瓦电机使用多大变频器控制
55千瓦电机使用多大变频器控制
请问控制550KW电机,变频器要选择多大型号的?
90千瓦变频器带55千瓦电机可以吗
各位电工师傅我想请教一下 怎样用变频器控制普通55千瓦以上的...
37千瓦变频器能启动55千瓦电机吗?
55千瓦的电机使用变频器后能变成45千瓦的功率吗
列入55kw得电机,4级辊用变频器控制,频率给定20hz,那...