  一变压器是否还存在设计、安装缺陷;   二检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常;   三检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在吧5℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在漆5℃以下;   四检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;   5检查变压器的接线端子有无接触不良、过热现象;   陆检查变压器的运行声音是否正常;正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。   漆检查变压器的吸湿剂是否达到饱和状态;   吧检查变压器的油截门是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态;   9检查变压器的防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字;   一0检查变压器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象;   当变压器绕组发生短路时,所产生的现象是变压器温度过高、有焦臭味、冒烟、输出电压降低、输出电压不稳定等。若发现这些现象时,则应立即切断电源,进行检查。产生短路的主要原因有:由于变压器受潮使内部发霉,日久会使绝缘层损坏,造成严重漏电或短路;或由于变压器绝缘材料日久老化、绝缘性能降低,引起绝缘击穿,造成短路。另外电源电压突然升高也可引起绝缘击穿、绕组短路。   变压器断路时无输出电压,一次侧输入电流很小或无输入电流。产生断路的主要原因有:外部引线断线;引线与焊片脱焊;线包经碰撞断线和受潮后发生内部霉断等。   找到变压器产生的故障原因后,即可进行修理。对于外部故障,若断线、脱焊,则可重新焊接和冥换新线;若引出线端子和铁心之间打火或端子之间打火造成绝缘烧焦的,则应适当拉开端子与铁心、或端子与端子之间的距离;若绝缘层烧焦,则应予以更换或除去其烧焦部分并用环氧树脂胶封闭。   对于因受潮而产生短路或空载损耗大的变压器,若线圈已发生短路,则必须将短路的线包拆除并重新绕制。一般因受潮而还未造成短路的变压器,切记不要通电,以免造成绝缘层击穿,可放人干燥箱进行烘干,恢复它的绝缘性能。   若空载损耗大,但绝缘电阻(线圈之间、线圈与扣铁心之间)正常的变压器,对于其可能存在铁心的质量差、铁损大,或者线圈有局部短路的情况,则可用短路测试仪等进行检查,排除故障后再继续用。若确实查明发生在变压器内部的断线、短路等故障,则必须拆卸变压器进行修理时,可按以下步骤进行。   第一步拆卸铁心。变压器往往灌注沥青、蜡等材料,拆卸前应加热使其溶化脱离变压器,另外应将变压器引线从端子上焊掉,取下固定夹板,用螺钉旋具撬起第一片硅钢片,然后用钳子将硅钢片一片一片地拉出来。取出硅钢片时,必须要小心,不要损坏线圈引线,同时要避免硅钢片折断和弯曲。然后,将取出的硅钢片收集在一起,用纸包好,以免丢失和损坏绝缘。   第二步拆卸线圈。取出铁心后,首先对线圈外观作一次检查,看外观无损坏,然后再次用绝缘电阻表检查故障究竟发生在哪一个线圈,以便有目的地拆卸。拆卸时要注意记下层间绝缘、导线直径、每层圈数和层数等,以便重新绕制时参考。同时,应注意保护导线绝缘漆的表皮,以便再次使用;还要特别注意查找和发现线圈短路和断路的原因。当找到发生故障的部位并进行处理后,可按原来绕制方法重新绕制,并在绕制和修复后,进行全面测试和检查。待在各项指标均符合要求后,方可继续使用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-16
如果确定是只有变压器烧坏的话,跟换一个参数和烧毁的变压器一样的就可以了,一定要确定好是否只有变压器坏了,不然如果电路如果有短路的地方,装个新的上去有可能还得烧。
第2个回答  2017-03-12
是可以修复的
变压器如果是你的设备
也是你的责任
则需要你自己修复
否则
找责任方修复本回答被提问者采纳
第3个回答  2017-03-12
维修并不一定最划算!可以参考下面的文章http://dianqi.huangye88.com/xinxi/109840160.html里面有详细解释哦!