一千千瓦的功率需要多大的变压器

一千千瓦的功率需要多大的变压器

选择变压器容量:1.装见容量,2.负荷性质,3.需用系数,4.裕度,5.中长期规划等综合考虑。
如果装见容量1000kw,减性负荷动力为主,力率0.8以上,单机最大容量为250kw,同时率0.7,负荷稳定根据市场经济无扩容可能,
选择S=(1000/0.8)*0.7=875kw,可选择1000kvA油浸式配变。如果干式或非晶态新型节能产品应选1250kvA配变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-02
100kW的电机是指他的有功功率。
变压器的容量是指他的视在功率(视在功率包含了有功、无功分量的功率)。
如果功率因素按0.8计,那么变压器的(视在)功率=100/0.8=125kVA。你就选用125kVA的变压器。
虽然在电机启动时,有冲击电流,但变压器也能承受的。如果你考虑发展,或有可能增加其他的负载,适当增加一点容量也可以。如果你今后增加负载,并知道他的有功功率。也可以用上面的计算,来选择变压器的容量。
第2个回答  2016-10-29
1000千瓦的有功功率用视在功率为1600kVA的变压器
第3个回答  2016-10-29
至少要配1250KVA的变压器
第4个回答  2016-10-29
建议选择容量为1250KVA的变压器为宜。