一台22千瓦的三相异步电动机须选配多大交流接触器?,应该怎么选?选什么型号的好。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
22千瓦的三相异步电机的额定电流大约45安培,接触器应该取一点五到两倍额定电流的,建议用100A的交流接触器。型号可以选用CJ20-100的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nns99nisx.html
其他回答
第1个回答 2017-11-25
电机额定工作电流小于44A,建议使用CJX2-6511交流接触器,也可用SLC1-D65...C型号接触器。不建议使用50A额定电流的接触器,因为使用过程中容易烧坏触头。
第2个回答 2017-11-22
选 CJX2-6510 接触器
相似回答
三相
电
22千瓦
用
多大的接触器
答:
4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的
。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。如果是百米以上的距离,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
22千瓦
电机用
多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。首先根据电动机功率计算出电流值,对三相380V异步电动机,可按每千瓦2A电流估算,就是千瓦数乘2等于电流值,这台22kW电动机的额定电流约为44A。然后根据电机电流来确定断路器与接触器的电流值。如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5...
22kw
电动机应该选多大的交流接触器,
热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,
80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22千瓦
电机用
多大接触器
答:
22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:
CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触
,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步电动机,那么它的额定电流是在43.2A,如果电机电流是50A...
22kw电机用
多大接触器?
答:
22kw电机用80或100A的接触器。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,
选80或100A的
。
三相二十二千瓦
电机直接启动需
多大接触器
答:
三相22千瓦的电动机,
额定电流45A左右
,接触器
不必考虑电机的启动电流,接触器容量比电机的额定电流大20%左右就可以
,22千瓦的
用65A的接触器比较好
大家正在搜
三相异步电动机用多大交流接触器
三千瓦三相异步电动机多大电流
22千瓦三相异步电动机用多大电线
三相异步电动机空载启动电流多大
三相异步电动机之间的电阻是多大
55千瓦电机用多大交流接触器
4KW三相异步电动机轴承是多大的
三相异步电动机最高能承受多大电压
三相异步电动机线圈电阻多大
相关问题
22千瓦的电机要配多大的交流接触器,多大的时间继电器,多大的...
22KW电机用星三角启动选用多大的交流 接触器
一个22KW的电机 要求直接启动 启动电流多大 需要选择多大...
22千瓦的电机要用多大的交流接触器?
亲,22个千瓦的抽水泵,要使用那种型号交流接触器?
22千瓦的电机要用什么型号的交流接触器和热继电器和电缆
22千瓦电机用多大接触器
22千瓦星三角起动接触器用多大220v的?