66问答网
所有问题
西门子PLC控制台达伺服驱动器-伺服驱动器控制伺服电机接口和接线方法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-02-09
两种方式要么是模拟量控制,从PLC上的模拟输出口(±10V),连接到伺服驱动器的模拟输入端,主要是用作速度控制。
若要做位置控制,需要接PLC上的脉冲输出和方向输出端口,相应的在伺服驱动器上也有同样的输入接口,可参考技术手册上的接线方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nnpnv2UxD.html
其他回答
第1个回答 2019-01-05
? 国内影响? 世界影响
相似回答
PLC与伺服驱动器接线
图
答:
1、在无报警的情况下,
伺服驱动器
接收到上位机的准备好信号,主电路开始上电。2、伺服驱动器主电路上电完成后,输出一个伺服准备好信号。3、上位机在接收到伺服准备好信号后,发出使能信号,启动。4、脉冲和方向就控制了电机转的圈数和方向。
用的是
台达
B2系列
伺服电机
,
西门子
200输出是PNP信号,怎样
接线
, 最好有...
答:
/PULSE./SIGN 接DC 0V,也就是你的电源的地线.PULSE接脉冲信号.具体看你在
PLC
上面的定义.接Q0.0即可.SIGN接方向信号.接到Q0.1至此在PLC上配置一下应该能用了.
台达伺服驱动器
CN1的与三菱
PLC
如何
接线
答:
主要就是
驱动器和PLC的
连接,要看你的控制模式是什么样的了
台达伺服
有三种工作模式:速度模式 位置模式 扭矩模式 不同的工作方式CN1的接线会有所不同。还是好好看看手册,遇到问题再来问问。
我需要用
台达
SV2
PLC控制
ASDA-A2
伺服驱动
,完成机械手的动作,应该怎么接 ...
答:
用
台达plc控制
ASDA-A2
伺服驱动器
,完成机械手的动作,应该是位置控制。应该是接CN1口上的,那那边怎么接线啊,还有哪些口怎么接plc啊,求大神告知详细怎么接线,谢谢!... 用台达plc控制ASDA-A2伺服驱动器,完成机械手的动作,应该是位置控制。应该是接CN1口上的,那 那边怎么接线啊,还有哪些口怎么接plc啊,求大神告知详细...
台达
B2
伺服
开集输入怎么
接线
。
PLC
型号:DVP-32EH
答:
Y0接41脚,Y1接37脚,35脚接外部24V正,14脚接24V负!就这样!如果使用DI/DO的话,11脚也要接24V正!
台达伺服驱动器接线
问题(差动输入)
答:
如果你的PLC有专门的差动脉冲输出接口,直接接到差动输出接口上就行了,注意一下A、/A,B、/B信号的极性就行,如果没有专门的差动信号输出接口,你只能接到到普通的光耦输出接口上了,这要看你
的PLC的
COM接的是正还是负,PLC的COM接正时,其两路脉冲输出口接到36、43上,37、41同时接到PLC的负...
大家正在搜
台达伺服驱动器接线图
西门子电机驱动器
台达伺服驱动器参数
台达伺服驱动器手册
台达伺服驱动器al022
伺服电机驱动器说明书
台达b2伺服驱动器说明书
郑州台达伺服驱动器维修
台达伺服驱动器故障代码表
相关问题
请教各位高手!台达plc控制台达伺服驱动器从而控制伺服电机的...
台达B2系列伺服驱动器怎么和三菱plc脉冲输出口接线?可以用...
一只台达plc控制4台台达伺服驱动器怎样接线?请教高手。
台达伺服驱动器这种样子接线以后与西门子s7-200smart...
伺服电机如何接线图
台达ASDA-AB伺服驱动器控制伺服电机如何连线
台达PLC和伺服电机控制(位置和正反转)
台达伺服驱动器CN1的与三菱PLC如何接线