有关电动机功率,需用系数,发展系数,导线负荷电流是怎么算的

如题所述

1)某工厂有三相电动机总容量为60kw,其中最大容量为10kw,取需用系数为0.5,发展系数为1.3,求总导线的安全载流量?

2)某大楼装有照明总负荷电流为200A,取需用系数为1,发展系数为1.2,试求进户导线的安全载流量?(若照明全是日光灯有区别吗?)
(以上两题请详细回答且说明理由,最好说明理论知识,我想知道他们的区别)
问题补充:
各位,这2道都是电工等级考试的题目。其实都是选择题
1)A.93A B.96A C.108A 正确答案C
2) A.80A B.200A C.240A 正确答案A
需要系数都没用,在计算变压器时候会考虑,实际用电设备,在计算载流量,选实际用线,只考虑实际的和发展的,需要系数这个数应该是起到一个迷惑作用。
1,60*1.3=78KW I=78/(0.38*1.732*0.8)=148A,没办法,选最大的吧~,C,可能和功率因数的不确定有一定关系
2.200A * 1.2=240A 照明三相供电,单相最大80A ,没什么说的
白炽灯和日光灯有区别,白炽灯不考虑压降,日光灯要考虑压降和三相平衡,比如一般一相不超过2500W或者不超过2000W,单相灯具不超过26个,
总电机容量60KW,需用系数0.5,计算负荷=60*0.5=30KW
总计算电流=计算负荷/跟号3*380*0.8(功率因数)=57A,16平方毫米铜导线在环境温度30摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是57A。25平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是74A。考虑环境温度达到35摄氏度时的情况,取25平方毫米铜导线为宜。
当发展系数为1.3时,计算负荷=57A*1.3=74A 25平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时三根串塑料管衍设,载流量是74A。取25平方毫米铜导线为宜。
照明电流200A,应用系数也应该是0.5,计算电流为100A。
35平方毫米铜导线在环境温度30摄氏度时两根串塑料管衍设,载流量是105A。50平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时两根串塑料管衍设,载流量是125A。。考虑环境温度达到35摄氏度时和照明高峰需用系数可能超过0.5的情况,取50平方毫米铜导线为宜。
实际应用当中,考虑三相电源平衡的问题,照明计算电流100A应三相平均分配,即每相34A, 10平方毫米铜导线在环境温度35摄氏度时两根串塑料管衍设,载流量是49A。取10平方毫米铜导线为宜。
相同功率的日光灯同白枳灯耗电是一样的,但光照度日光灯要高,用日光灯可降低灯的瓦
1》对称三相交流电路功率公式:P=根号3×U×I×功率因数 求电流转换式:I=P/(U×根号3×功率因数) 功率因数定为0.8, 发展系数:1.3, 铜芯导线通过电流按每平方:3A ,根号3≈1.732
I感=60000/(380×1.732×0.8)≈114(A)×1.3≈148(A)/3 ≈49(平方) 取50平方规格的电线.
2》大楼没说明是单相或三相四线的,此以大楼单相总负荷电流为200A计算(感性负载已在内):I=200(A)×1.2=240(A)/3=80(平方) 因没80平方电线的规格,可取用95平方的。
3》大楼按三相四线负载计算:I总=200/3(三相平分)≈67(A)×1.2≈80(A)/3≈27(平方) 取35平方电线,零线取三相的总和:27×3=81(平方),没此规格的线取95平方的。
注:第一条是你放题有谬误,如果108A是正确的,那就不是电动机负载,应是纯电阻性负载,上式功率因数可取消来计算。同时系数也不是1.3而是1.2
第2题已是实测的总电流,什么负载已无区别的。
1.电流计算 60000*0.5*1.3/(380*1.732*0.8)=74A,0.8为电机的功率因素,电机类导线选择为额定电流的1.3-1.5倍,取1.4,74*1.4=103A,取1.3的话也大于96,
所以考虑安全因素选108,即C
2.照明三相平衡分配,即200*1.2/3=80A,即A
要是日光灯的话因为气体放电光源,功率因素小于1,要是没加无功补偿装置可能小于0.9,所以结果也会不一样。

参考资料:从网上查的,如果有帮助的话,就看看。我不了解这一领域。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
功率=1.732*电压*电流*功率因数*效率
需用系数 发展系数不清楚什么意思
对于国标电线:1.5到10平方的铜导线将其截面积*5倍的选择,就是它的安全载流量
16到25平方的*4
35到50平方的*3
75、90的*2.5
120、150、185的*2本回答被提问者采纳