关于卫生间洗头洗手家里全跳闸 停电问题

我住的楼房每次到卫生间开浴霸取暖 然后开水暖宝洗头洗脸家里的闸不跳外面的跳闸停电。然后我上外面把闸合上又有电了。这会我把浴霸关了,浴室普通的灯也关了,单开电水暖宝洗头 还是外面跳闸 开电暖宝不通电没事不跳闸。家里的闸写的32A外面的闸写了10A是不是一个32安一个10安得。我就发现水暖包有热气冒出就跳闸 我自己推断的不知道是不是这个原因 有知道的告诉我一下 还是浴霸有问题 还是哪里漏电 ?谢谢了

赶紧检查一下你的电线,是否有走你的水龙头以下包括地面离水盆近的地方有电线通过,抠出来重新下线,一定有漏电的地方,很危险极容易触电,立即处理不得马虎。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-07
可能是电流过载,你外面的才10A,而家里的32A,也就是说家里的根本不起作用!不过10A的也不可以用过3000w的用电器,你看看你的开水暖宝多少功率的,如果很大,那就把外面的闸换个大点的,如果是漏电,你在使用过程中,闸合不上的,所以使用过程中掉闸,可能是过载保护造成的!本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-02-07
先看下你的闸是漏电保护器不是空气开关.要是空气开关,只把10A的空开换了。要是漏电保护器那可能是你的水暖包漏电。最好找个专业电工查一下。
第3个回答  2011-02-07
你可以把你的10A的换成16A的看下,如果还不行那就只有换个浴霸看下,再就是你的总空开是多大的,就换个更大一点的

参考资料:看经验,我是电工

第4个回答  2011-02-07
会不会是把水弄到插头里去了,造成短路所以跳闸