主进线是4平方的,出线是2.5平方的,用63A的漏电宝可以吗?v

如题所述

不合适,太大的。
4平方的铜芯线适合使用25或32A的空开或漏保。
2.5平方的铜芯线适合使用16或20或25A的空开或漏保。
明线铺设的应大一些,暗线铺设的应小一些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-06
63A太大了!起不到保护线路的作用,4平方铜芯线最多用32A的空开,2.5平方的线最多用到25A,注意:空开要安在线的“前”端才能起到保护线路的作用。
相似回答