4层的餐饮建筑,每层面积有1500平方米,要不要做喷淋

现有4层的餐饮建筑,每层面积有1500平方米,基本为大厅和包厢,地下室为厨房。厨房是要做喷淋的,现在问上面的包厢要不要做喷淋?

您这个肯定需要做喷淋了,下面是规范的说明,可以参考下,希望可以帮到你。
按规范上来说:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用 自动喷水灭火系统:
1、大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻 车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m² 的木器厂房;占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m² 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电 子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m²的丙类地下厂房;
2、每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积 大于600m²的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m²的空邮袋库;建筑面积大于500m²的可燃物 品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外) ;
3、特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过 3000 个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4、任一楼层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览建筑、商店、旅馆建筑、 以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m²的地下商店;
5、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公楼等;
6、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外) ;
7、藏书量超过50万册的图书馆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-22
要做,避免安全隐患。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。

根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。

一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。
第2个回答  2011-02-13
江苏《民用建筑水消防系统设计规范》DGB32-J92-2009里8.1.1.6条规定:
总建筑面积超过3000平方米且设中央空调的要喷淋。如果没有中央空调可不做。 而从《建规》上条文看不出做。如果你是江苏的就按DGB32-J92-2009里8.1.1.6条规定执行,如果不是江苏的,你可参考此条或咨询当地消防部门。我碰到模棱两可的一般咨询消防部门。
第3个回答  2011-02-20
公共人员密集型场所,要做喷淋的
第4个回答  2015-10-15
这个肯定是要的,否则无法通过消防