66问答网
所有问题
急、、、为什么最近我家里的所有电源插座都会发热,有时用电大些还会自动跳闸呢?? 请朋友没给点解答 谢谢
是不是漏电啊 ?还是什么的??
举报该问题
推荐答案 2011-02-11
1.如果是电源插座老化而发热,但不会所有的电源插座都会老化发热。另一方面是不是所使用的电器功率过大,超出了插座的最大使用功率造成的?一般家庭的用电负荷,除了空调专用插座,别的插座都不会超出2000W。
2.有可能是电压较低的缘故,用万用表检测一下是否为交流220V(应在200V-240V之间)。电压较低有可能是电网电压过低,也有可能是电源的总断路器老化和电线接头接触不实造成的。用螺丝刀把总断路器两边用于夹紧电源进出线的螺丝再紧一下试试看,是否有所改善。但要注意安全,不要触电,螺丝刀的手柄要绝缘良好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nnDpxnDnn.html
其他回答
第1个回答 2011-02-11
漏电应该不会使所有插座都发热只会使漏电部位发热而且如果真的漏电那闸刀早就跳闸了。可能是你家用电器太多了,可以换成功率大点的电线简单说就是换粗点的电线。用电大当然会跳闸这是保护电路可以在换成大功率电线后再换一个大的闸刀。具体情况还得具体分析以上纯属参考你可以找个电工去看看,因为我没看到你家电路不敢轻易下结论
第2个回答 2011-02-11
应该不是漏电,怀疑是你家电表那里,也就是外边线路进入你家的线路太小了,估计你家里房子年头不少,新的大电量电器造成线路有点超负荷,建议找物业或者冻电的来看看,是否电表那里有些虚接然后看看是否线路过小应该更换.我家也有过这问题,就是房子年头多了,线小,带多了费劲,而且时间久了虚接
第3个回答 2011-02-11
像你这种情况,并不是漏电!是你家的用电器过多,使保险丝超负荷!而跳闸!您偿试用一下,别把插座插的满满的!以减少电功率!插头温度自然就下降了!
第4个回答 2011-02-11
使用大功率电器是插头一定要插牢,否则严重发热,轻者烧坏插头插座,重则可能引起火灾。
相似回答
家里
突然
跳闸
是怎么回事?
答:
造成跳闸的原因有两种可能;
一是家用电高峰期时的用电负荷太高
,当初您向供电企业报装的容量不足,建议您向供电企业办理“增容”,具体可以关注并绑定“南方电网95598”公众服务平台>“我的用电”>“业务办理”>“业务变更”>选择“增容”>填写办理信息、经办人信息和短信验证码后点击“确认”即可。
我家的插座电源
经常
跳闸
的原因是
什么?
答:
插座电源经常跳闸的原因:一般有两种情况,
一是漏电跳闸,二是过负荷跳闸
。从你写的家用电器的数量看,功率不会超负荷,除非开关不好。1、应该是
插座空开的漏电保护器检测到大的泄漏电流
造成跳闸的,因为你家插座线路上的家用电器不少,正常工作时就有部分泄漏电流了,这个值再加上线路本身的一些泄漏电流...
最近家里的
空开经常
跳闸,
又不知道是哪里出了问题
,有什么
方法可以快速有 ...
答:
一,跳闸的一般原因有:
1、线路有短路故障隐患
。2、某个用电器有可能出现接地故障?3、某个用电器有可能出现短路故障?二,解决问题的办法:1、分段拔出用电器插头,或断开某段线路,看故障能否消除?2、如果甩开用电器以后,故障仍然还是存在的话,那就考虑考虑是不是空开本身有故障哟!3、同样,如果...
家里的电为什么
老是
跳闸,
合上后,过一会又跳
,有时
一天跳一次,有时跳几...
答:
家里的电一直跳闸可能的原因是:大型家电输入功率过大、负载线路短路、负载漏电、空开问题、安装不良等
。在安装线路时,安全性是最重要的。家里电路是非常重要的,必须得非常了解这方面的知识,才能根据具体情况解决相应问题。1.大型家电 这些设备的输入功率大,在改造电路时必须要单独的去走线,千万不能...
跳闸
的原因有哪些?
答:
跳闸的三个原因如下:1、家用电器太重负荷,高出了额定负荷,此种跳闸是过载保护跳闸,减少
用电
装置即可。2、家中部分电器有接地情况,由于漏电保护而跳闸。可逐渐把用电器插上或开启,当开启某一电器
时跳闸,
则应先检查此件是否存在漏电的怀疑,或是大功率用电器,负荷已经累积到高出额定负荷。3、检测...
家里
控制
插座
的总公开不定期
跳闸,有时
三五天,有时十几天跳,怎么...
答:
线路或设备有漏电故障,一般家庭总闸不可能单单是空开,都有漏电保护开关的