请问水泵出口必须要安装柔性接头吗?有没有相关的规范?

如题所述

水泵出口不是必须要装软接头的。
在《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
《通风与空调工程施工质量验收规范》
《建筑给排水设计规范》里,涉及到水泵的章节都没有要求必须安装柔性接头。也就是说没有要求说只要装水泵就必须装柔性软接头。
软接头的主要作用是隔震。其次才是利于管道的重量不直接压在泵体上、吸收位移等作用。
在《水泵隔振技术规程里》5.1.1条:当水泵采取隔振措施时,水泵吸水管上和出水管上均应采用管道隔振元件。
也就是说当水泵安装在需要避免振动的场所。水泵底部设置减震器的时候,这时候需要加软接,避免水泵的振动传到管道上。