315KVA变压器,单根线长300米,300平方铝线4根,负载最大300KW,平均力率0.9
315KVA变压器,单根线长300米,300平方铝线4根,负载最大300KW,平均力率0.9以上。请问一下电损是多少,这么安排合适吗?谢谢。
举报该问题
推荐答案 2017-06-02
负荷最大300kW,而你只用一台315kVA的变压器,变压器的负载率差不多有105%了,最好还是换一台大的变压器。如果负载是单台电动机的话,电机启动时的压降会很大。
追问
几乎没有电动机,都是加热
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nn9xxinUUpiixsxUvDi.html
相似回答
个人的工作效率怎么计算?
答:
2 .5平方毫米的
铝线,
单相220伏,负荷为电阻性(
力率
为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”。 在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压...
导线安全载流量表
答:
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择
4平方
铜线或者6
平方铝线
。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 例如:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米...
300
的5芯铝电缆是是多少剩多少?
答:
单相220伏所配
铝线
1406平方毫米,太粗,以考虑按装
变压器
,减短220伏送电长度为宜
您好:我想问一下,在电力施工怎么选择多大的导线· 熔断器,断路器?
答:
这种设备的
力率
大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以
千伏安
为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯
变压器
(220 伏电源侧)按...
怎么计算电线的承载瓦数和功率?
答:
在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
怎样根据
负载
选择电线的横截面大小来安装?我国市面上都有哪些规格的电线...
答:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯 绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。 ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的...
大家正在搜
变压器铜线铝线区分
变压器铝线改铜线
变压器铝线
铝线变压器坑人
变压器铝线电流密度
铝线变压器优缺点
铝线和铝线接法
铝线和铝线怎么接
铝线和铝线接法图片