我家是平房.取暖采用的是地暖.烧了一个多礼拜了.为什么室内温度一直是10°~13° 面积是大约150㎡

使用的是260°的地暖专用锅炉.商家说相当于普通的400㎡卧式锅炉. 循环泵循环的话每次都大于15分钟 甚至20分钟 刚才卖家 给更换了一根6米长的 烟囱 请问各位老师 是他这种锅炉不行么(卖家说这是今年的新款.其形式就是 在普通卧式锅炉的基础上 上面有一个高约80公分宽50公分的水箱) 还是温控器设置的问题!!!谢谢各位老师了。
不好意思 上面说的是260㎡的锅炉 刚才打错字了

测一下地暖的进水温度和回水温度,如果回水温度非常低,就需要加大循环泵的功率。
一般设计的进出水温差在5度左右,如果温差太大,说明水流量小,需要加大水流量。
一般地暖进水温度在35-40度左右,如果想提高室内效果也可以提高进水温度,但不要超过60度。
首先确认温差,可以适当提高进水温度。