三相电接两相是否有问题。说明如下,我的门市有三层,一层电量很大,导致如果用普通220伏电表无法支撑

三相电接两相是否有问题。说明如下,我的门市有三层,一层用电量很大,导致如果用普通220伏电表无法支撑,最大电表是80a,现在呢,准本申请安装三相电。线路计划一楼用一相,二楼三楼各用一相,那么问题来了,我的每层线路都要使用同一个零线,是否会产生影响。我知道三相线每个火线相位不同,容易请教,是否会因为零线的链接导致其他线路产生问题。请专业人士,有经历的回答,非常感谢。

你说的无法技撑,如果只是现有线路线径负荷能力不足,可以选择将线径增大至相应级别。
如果是电表负荷不足,可以更换相匹配参数的表电;也可以在原有电表上增加互感器。
如果是线路变压器供应不足,要么给变压器增容,要么降低实际用电量。
如果申请了三相电源。则尽量考虑三相平衡。但依你提供的说明,一楼的用电量明显比另外两层的要高出很多,如果每层各用一相,则三相用电严重不平衡。并且一楼的问题依然得不到有效解决。
既然只是一楼问题明显,那么就将一楼的用电设备统计一下,结合实际使用环境、安装位置、改装成本等等,尽量合理、省工省料的划分成三等份,然后各取一相电源供应。追问

表最大是60a电力局说了,你要么就用三相,电表是不能大了。看样子还要改造一楼线路,因为原先都是一路线

表最大是60a电力局说了,你要么就用三相,电表是不能大了。看样子还要改造一楼线路,因为原先都是一路线

追答

用三相电,意思就是将现在的负荷划分为三等份,每相负担一路。就好比一块田分为三等份,每份田各由三条同等供给能力的水管灌浇。
一楼的线路到时侯肯定是要改造的。这个没办法省。
至于你说的零线的问题,只要三相大体平衡,零线规格也按规定选取,是没有问题的。
详细的三言两语说不清,改造也不可能建议你亲力亲为(除非你本人也是这块专业上的)。如果非你的专业,不管由供电局改造或另请师傅,只要你给说明情况,他们自然会给出改造方案。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答