第1个回答 2019-03-21
中央空调机房噪声治理措施:
1,对进、排风口加装消声器;
2,机房内视要求高低,可加吸声墙面及吸声吊顶;
3,机房门更换为隔音门;
4,窗户更换为隔音窗;
5,要求再高的话,对空调机组做减震处理。
第2个回答 2019-10-16
空调外机噪声控制措施
1. 加装吸、隔声房
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后,通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
2.加装进、排风消声器
为了最大限度满足热泵机组的冷却通风量,满足机组运行时的新风要求和消声要求。在每台热泵机组顶部的排风口加装1台阻抗复合式排风消声器吸收排风气流噪声,排风消声器与热泵机组排风口采用导风筒连接,导风筒上设置检修门。
3. 减振器及橡胶软连接
热泵机组脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,能有效地隔断振动传递,防止噪声辐射。
4. 其它配套设施
吸、隔声房底部设置现浇地梁,吸、隔声房内安装配套的照明设施。
第3个回答 2019-04-09
江西省粤润环保科技有限公司是江西省环境保护协会常务理事单位,具有环境工程设计证书噪声震动乙级和施工总承包能力噪声震动二级证书。专门从事各类建筑声学设计、环境噪声治理工程和振动控制工程的设计和施工。制造和安装各种噪声治理产品,和发电机组的黑烟净化。
第4个回答 2018-11-01
1、墙面及吊顶做吸声处理;
2、机房门窗使用隔声门窗;
3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器;
4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器;
5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头;
6、管道内水流及摩擦噪声如较大时,需用隔声毡等隔声材料对管道进行隔声处理。