中央空调噪音大原因及解决方法
一、安装工艺不到位
解决方法:
  1、室外机安装位置不当,首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件。
  2、室外机底螺丝受力不均匀,底板紧固螺钉松动,在压缩机运行时应振动带动机箱跳动引发噪音。用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。
  3、室外机支架安装不水平,或者组合支架各固定螺丝紧固不到位变形,会造成室外机底脚不平,这时应重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝。
  
二、压缩机质量问题
解决方法:
  1、压缩机性能不良,工作时产生低频的振动嗡嗡声,可采用调整和更换压机。
  2、室外机太脏造成的,或者是机箱内有异物,与风扇挨擦产生噪音;清理掉异物就可以了。
  3、零部件造成,常见的是压缩机卡缸或压缩机启动电容损坏引其,对损坏的备件进行更换即可。
三、墙体厚度不够
解决方法:
  风扇运转的时候蹭到了外壁,要及时调整风扇与外壁距离。另外,也有可能是风扇被卡住了,给空调风扇轴加点润滑油,保证风扇旋转舒畅。
四、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。
五、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。
六、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
七、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。
如果您想要更好的降噪效果,建议咨询专业的声学降噪公司,按照针对性的方案进行治理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-21
中央空调机房噪声治理措施:
1,对进、排风口加装消声器;
2,机房内视要求高低,可加吸声墙面及吸声吊顶;
3,机房门更换为隔音门;
4,窗户更换为隔音窗;
5,要求再高的话,对空调机组做减震处理。
第2个回答  2019-10-16
空调外机噪声控制措施
1. 加装吸、隔声房
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后,通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
2.加装进、排风消声器
为了最大限度满足热泵机组的冷却通风量,满足机组运行时的新风要求和消声要求。在每台热泵机组顶部的排风口加装1台阻抗复合式排风消声器吸收排风气流噪声,排风消声器与热泵机组排风口采用导风筒连接,导风筒上设置检修门。
3. 减振器及橡胶软连接
热泵机组脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,能有效地隔断振动传递,防止噪声辐射。
4. 其它配套设施
吸、隔声房底部设置现浇地梁,吸、隔声房内安装配套的照明设施。
第3个回答  2019-04-09
江西省粤润环保科技有限公司是江西省环境保护协会常务理事单位,具有环境工程设计证书噪声震动乙级和施工总承包能力噪声震动二级证书。专门从事各类建筑声学设计、环境噪声治理工程和振动控制工程的设计和施工。制造和安装各种噪声治理产品,和发电机组的黑烟净化。
第4个回答  2018-11-01
1、墙面及吊顶做吸声处理;
2、机房门窗使用隔声门窗;
3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器;
4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器;
5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头;
6、管道内水流及摩擦噪声如较大时,需用隔声毡等隔声材料对管道进行隔声处理。