如图时控开关如何接线控制2个交流接触器使单匹空开工作

如题所述

根据要求(什么时候哪个接触器工作哪个停止),把时控开关的“常 开”与“常闭”串联到两个接触器的线圈供电线路!
你没有说要求,那也就没法告诉你哪个接常 开哪个接常 闭了!追问

两个同时工作要不灯不亮

我时控开关火零线输出接了220V接触器的A1.A2然后怎么连接380V的接触器

然后把220V接触器的L1L2接到380V的AIA2上面,220V接触器T1T2进电源零火线,对吗??

追答

时控开关火零线输出接了220V接触器的A1.A2,那么定好时间后,220V接触器按时启动或是停止,要让380V的接触器与220V的接触器同时工作,那更好办了,
从主线引一条相线(火线)直接接入380V接触器的A1(线圈的端子),再引一条相线串联到220V接触器的一组常开再接入380V的A2(线圈的端子)即可!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-01
交流接触器是220v的,必须使用零线和一根相线。追答

火、零进时控,时控输出接交流接触器的控制线圈。

追问

我时控开关火零线输出接了220V接触器的A1.A2然后怎么连接380V的接触器

然后把220V接触器的L1L2接到380V的AIA2上面,220V接触器T1T2进电源零火线,对吗??

追答

接触器前引入其中一根火线,再加一根零线作为220V的控制电源,过时控器和接触器的电磁线圈。
接触器三组触点分别接三相电。