JPC-6100温控器

JPC-6100温控器

平湖JPC-108电脑控制器使用说明书

一、 功能特点及作用

1、温控器的功能特点

1)、监测对象的温度测量和显示;

2)、温度下限、温差的时间设定和制冷压缩机开、停的控制;

3)、冷冻时间、化霜时间和停吹时间的设定和化霜的全自动控制;

4)、化霜终止温度的设定和化霜的超温保护;

5)、冷冻时间和化霜时间和停吹时间的实时显示;

6)、手动强制化霜和强制化霜结束;

7)、压缩机停机三分钟延时功能;

8|)、压机、化霜、风机三路输出;

9)、温度传感器故障显示;

10)、本控制器对测温采用软件校正,在测温范围内保证精度,无需用户修正温度;

11)、本控制器基于单片和微处理器为核心的制冷设备专用化霜型电脑温度控制器。

2、控制箱的功能与作用

1)、曲轴箱加热自动控制;2)电源缺相及相序保护

3)、过载及短路保护(梅兰系列小型断路器);

4)、压机和风机过载保护(梅兰系列热继电器)及指示,压力保护指示;

二、 主要技术指标

1、温度测量范围:-50℃—+50℃;

2、温差1-19℃;(下限加温差不能大于+50℃)冷冻时间0-99小时;化霜时间0-99分;化霜终止温度0-19℃,停吹时间0~396秒。

3、温度测量精度-1℃;

4、温度显示分辩率:1℃;

5、继电器触电容量:240VAC,5A(阻性);

6、仪表工作电源:220VAC,50赫兹,功率小于3瓦;

三、 参数设定

JPC-108的工作状态有两种,即自动运行状态和设定状态。

1、温控器通电后即进入自动运行状态。

2、设定状态,参数设置进行时,不影响温控器的正常控制,无须停机。

3、连续按“设定”键3下,使温控器从自动运行状态切换到设定状态。温控器进入设定状态后,显示屏显示第一个参数的设定值。

4、按▲键或▼键可增大或减少参数的设定值。参数设定值被改及确认后,按“设定”键储存,在储存完第一个参数的设定值后,显示屏显示第二个参数的设定值。

5、依照同样的方法,可对第二参数及后面的参数进行设定。所有参数设定完成后,16秒内按任何一个键,温控器自动退出设定状态,设定值被储存。

6、

温控器可设置的参数共有6个,依次是“温度下限”、“温差”、“冷冻工作时间”即除霜周期、“除霜时间”、“除霜退出温度”及“停吹时间”,详见下表:

设定项

提示符

设定范围

单位

下限

L

-50—+50



温差



1~19



冷冻时间

C

0~99

小时

化霜时间

H

0~99

分钟

停吹时间

b

0~99

4秒

化霜终止温度

U

1~19



7、自动运行:

1)、自动控温:在冷冻工作阶段,控制压缩机和风机的二只继电器根据设定的温度下限和温差来决定吸合与否,达到控制压缩机与风机制冷的目的。压缩机和风机工作时,指示灯亮。

2)、自动化霜:冷冻工作阶段结束,压缩机和风机停机转入化霜。控制加热器工作,化霜工作灯亮。化霜开始计时。化霜工作结束受二个条件制约:

a、化霜的实际工作时间等于设定时间。

b、化霜温度传感器测出的温度等于或大于设定的化霜终止温度。

一旦两个条件中任一年满足,化霜结束,控制器进入停吹阶段。在停吹阶段压缩机工作而风机不工作。待风机实际停吹时间等于设定时间,停吹阶段结束,重新进入冷冻阶段。

四、 其它操作

1、温控器将整个控制过程分成循环的2个工作阶段,即冷冻阶段和除霜阶段。在正常的自动运行壮态下,无论温控器处于那种工作阶段,显示屏均均显示库温值。

2、在冷冻阶段,按“显示转换”键(▲键)一下,显示冷冻风机管排温度。再按一下,显示冷时间,再按一下,则回到库温显示。

3、在化霜阶段,按“显示转换”键(▲键)一下,显示冷风机管排温度。再按一下,显示除霜时间(以分为计量单位),再按一下,则回到库温显示。

4、手动除霜,在冷冻阶段,连按▼键(“手动除霜”键)3下,提前终止冷冻阶段,进入除霜阶段,在除霜阶段,连按▼键(“手动除霜”键)3下,进入冷冻阶段。

五、 控制箱的调整

1、合闸空气开关QF。此时,断相与相序保护器将监测电源相序是否接反及是否缺相若保护器指示灯先亮后灭,则表示电源相序接反或缺相,请检查电源是否正常,接线有无误或松动,然后调整直至保护器指示灯一直亮着。

2、旋动选择开关Q,送入控制电源。

3、面板上选择开关SA为库灯开关。

敬告!!!

1、修改设定值后必须再按一下“设定”键,使设定值得以确认并储存,否则温控器不能按新的设定值进行控制。

2、若设定完后未经延时退出就关机,新设定值得不到永久保存

3、若“冷冻时间”或“化霜时间”中任一项设定为0,则温控器没有自动化霜功能,仅作库温控制。此时按“显示转换”键和“手动除霜”键均不起作用。

六、 告警显示及处理方法

1、-PP表示库温传感器故障停机,库温传感器断路或者库温低于-50℃,更换;

2、FF表示库温传感器故障停机,库温传感器短路或者库温高于+50℃,更换。

七、 产品的安装与使用(安装基本要求):

1、遵守机电设备安装的通用规程。

2、控制箱不要靠近冷凝器或者其它热源安装,避免强磁场或其它干扰源,防止水或其它液体渗入,力求环境清洁干燥,通风良好。

3、执照图纸将电源,各部分输入和输出正确相应端子。

4、传感器安装时应避开电源及其它控制线,单独安装穿线管,以避免干扰,传感器接头应注意防水(可用防水绝缘胶带密封),以免影响电脑温控器的精度。

5、CH2化霜传感器安装时应与所测管排紧接触,用0.1-0.3mm厚的铜墙铁壁将传感器与管排的铜管裹紧。再用直径0.5-1.5mm的铜丝捆扎,最外面用保温材料包好,作好防水处理。

6、中、低温库,传感器应装在蒸发器回气管靠近蒸发器100-200mm处,高温库,传感器则要装在进液管靠近蒸发器100-200mm处。

7、接线和安装完毕,按说明将参数设定准确后,方可通电将机组投入运行。

8、控制箱内有高压,勿带电修理。

八、温控器面板示意图及温控器简易接线图
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答