结构设计中,框剪结构出现短柱,应该怎么给予加强!

22层的框剪结构,层高4.5m有大片的短柱,应该怎么配筋?箍筋全长加密吗?

  结构设计中,控制柱中全部纵向受力钢筋的最小配筋百分率;柱在地震组合下处于小偏心受拉时,其配筋率应按GB50010-2010第11.2.13条执行;剪跨比不大于2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋最大间距应符合:纵向钢筋直径的6倍和100mm中的最小值;箍筋应根据抗震级级别、直径、肢距不同,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第11.4.12条中的规定,来采用不同控制措施给予加强(肢距大于规定,应采用复合箍筋)。

  条文说明:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-23
设计中:确定为短柱后,就应当尽量提高短柱的承载力,减小短柱的截面尺寸,采取各种有效措施提高短柱的延性,改善短柱的抗震性能。
施工中:也可以使用复合螺旋箍筋(考虑施工队伍技术),【柱端的抗弯承载力也是应该满足“强柱弱梁”要求的。对于短柱,只要符合“强剪弱弯”和“强柱弱梁”的要求,是能够做到使其不发生剪切型破坏的】
你说的全长加密并不一定就能保证,短柱的稳定。一般通过地震荷载分析,并不是柱上每一个点受剪都相同。追问

柱子的截面尺寸没办法改变的,还有别的方法吗?因为PKPM没法判断短柱,我只能通过自己手动计算。

追答

我觉得只能这样,判断是不是短柱也就V,M,ho这三个数据。V和M不能改变,也就只有改ho了
这个手算复核也不麻烦啊

本回答被提问者和网友采纳
相似回答