梁钢筋怎么配料

如题所述

框架结构钢筋配料计算分析
一、平法识图
国家建筑标准设计图集03G101-1
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)
1、框架柱
1)柱编号
柱类型
代号
序号
框架柱
KZ
xx
框支柱
KZZ
xx
芯柱
XZ
xx
梁上柱
LZ
xx
剪力墙上柱
QZ
xx
框架柱:在框架结构中主要承受竖向压力;将来自框架梁的荷载向下传输,是框架结构中承力最大构件。
框支柱:出现在框架结构向剪力墙结构转换层,柱的上层变为剪力墙时该柱定义为框支柱;
芯柱:它不是一根独立的柱子,在建筑外表是看不到的,隐藏在柱内。当柱截面较大时,由设计人员计算柱的承力情况,当外侧一圈钢筋不能满足承力要求时,在柱中再设置一圈纵筋。由柱内内侧钢筋围成的柱称之为芯柱;
梁上柱:柱的生根不在基础而在梁上的柱称之为梁上柱。主要出现在建筑物上下结构或建筑布局发生变化时;
墙上柱:柱的生根不在基础而在墙上的柱称之为墙上柱。同样,主要还是出现在建筑物上下结构或建筑布局发生变化时。
2)注写柱钢筋方式:两种:框架柱列表注写方式--03G101-1P10;框架柱截面注写方式--03G101-1P11
3)柱钢筋计算:柱所在位置不同钢筋节点构造也不同
与基础的连接----基础插筋
中间层钢筋的连接-----主要注意连接形式
顶层的钢筋锚固-----要根据柱子所在位置不同区分柱子类型(边、角、中柱)
①柱子基础插筋长度:a+h1+hn/3
a:弯折长度:按图集进行判断/按图纸标注长度
h1:基础厚-底部保护层厚度
hn:层净高,层高-楼层框架梁高。
②-1层柱子纵筋长度: -1层层高-Hn/3+1层Hn/3+(搭接长度LlE )
如果出现多层地下室,只有基础层顶面和首层顶面非连接区是1/3hn,其余均为(1/6净高、500、柱截面长边)取大值
③首层柱子纵筋长度:首层层高-首层Hn/3+max(Hn/6,hc,500)+(搭接长度LlE )
④中间层柱子纵筋长度:中间层层高-当前层非连接区+(当前层+1)非连接区+(搭接长度LlE)
非连接区=max(1/6Hn、500、Hc)
⑤顶层柱纵筋计算:
(黑色纵筋锚固长度是从梁底开始1.5lae(la);其余纵筋伸至柱顶梁高- 保护层+12d或直锚lae)追问

A-5的钢筋配料求解

怎么解啊?