关于压力罐配潜水泵的问题,详见问题补充。

1、农村饮水安全工程的问题
2、一个村子,600人吃水,大口井深16米,动水位8米左右,最不利点的比井口高20米左右。应该怎么配压力罐和潜水电泵。
3、现已配水泵、压力罐,但是老出问题,现配水泵200QJ10-50(扬程50米,流量10方/小时),压力罐1立方米,供水主管道为110mm的,调压力为0.15MPa-0.3MPa。
4、请大家帮忙参考下压力罐和水泵配的是否合理?不合理应该怎么配呢?有没有什么技术规范或者公式条例什么的呢?
5、谢谢,如果有用还可以加分的哦。

你的压力罐小了,用你的高扬程水泵给罐子做个自动给水装置,再配一台泵做个恒压供水装置,用个压力变送器加变频最好,也有成套的电机控制恒压供水装置追问

现在的问题是潜水泵老烧电机,第一次用了1个月,第二次、第三次都没超过3天。现在换个小扬程的还是换个小流量的泵呢??现在换别的设备不大可能了,就是怎么解决这个问题,换泵是最省钱的方法吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-04
换流量20立方米,扬程80米就可以了,7.5KW电机就不会再烧电机了,也不会压力不够了。
第2个回答  2011-07-06
你水泵质量买好的就行了本回答被提问者采纳