负弯矩什么时候张拉

是在连续段和湿接缝浇筑后才张拉吗

湿接头达到设计强度后张拉负弯矩,强度以同步养生试块实验结果为准。顺序:湿接头、横隔板、湿接缝。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-24
一、张拉力的计算
负弯矩钢绞线采用φs15.2mm高强度低松弛钢绞线,抗拉强度标准值为fpk=1860Mpa,张拉控制应力为σ
con=0.75fpk=1395Mpa,单股张拉控制力
P=193.9KN。则负弯矩预应力筋的张拉力为P4=P×4=193.9×4=775.6KN,负弯矩钢绞线截面面积为A=139×4=556 mm2,。
二、张拉顺序
按照设计要求:预应力钢束应两端对称、均匀张拉,采用张拉力和引伸量双控。
负弯矩张拉程序:
T1、T 2、T 3张拉程序为0 → 0.1 P→ 0.2 P→P(持荷5min)→锚固。或T1、T 2、T 3张拉程序为0 → 0.1 P4→ 0.2 P4→P4(持荷5min)→锚固。
三、实际预应力张拉计算
1.单股张拉控制力P=193.9KN,整束张拉控制力P4=775.6KN 2.张拉程序
T1、T 2、T 3张拉程序为0 → 0.1 P→ 0.2 P→P(持荷5min)→锚固。或T1、T 2、T 3张拉程序为0 → 0.1 P4→ 0.2 P4→P4(持荷5min)→锚固。
相似回答