零线可否这样接

某高校学生公寓每个房间火线、零线都是单独进配电室后,零线直接汇接,火线经空开进电表(知名设计院设计的)。如果把零线汇接点放在单个楼层,再把整栋楼汇接后的零线进配电室,会节约大量线材和人力。如果可以,设计院为啥不这样设计?如果不行,错在哪里?敬请名人指点。

哥们也是做这种工作的,首先得承认人家设计的东西是对的,没有问题而且是标准。设计院设计的东西很多都是理想话的,让人家设计人家又不会出钱去施工,根本不需要考虑成本问题。当然是越标准越好(万一出点什么情况呢,这也是把自己的责任降低)。楼上的兄弟说的很多东西是对的,但很多又不会认同,比如1,他说汇接后要极粗的电线,这是不对的,如果做到了理想话的三相平衡。也就是形成了*形接法,零线的电流为零。这样的情况下,你如果施工做好了。尽量做到三相平衡,零线是不会用太粗的线的。再有,我感觉你所做的工程。零线还有火线都是汇总到一条主的路线(不是指接到一起,是指走一个路线)上去,比如桥架,线管之类的。这样的话三相之间也会磁场抵消,何况中间还有一条主的零线通过。非线性,电流含有高频谐波成份也不会有很多。如果没有人检查,领导同意的话这样做是合理的。而且不会出问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-08
1. 由於要承担一样的电流,汇接后要用极粗的电线,线材选用困难,即使有此种线材,配线上也很困难。
2. 增加接点,增加故障可能、增加接点电阻。
3. 如有故障、大电流压降,会影响或干扰其它线路,故障或影响范围扩大。
4. 电流会产生磁场,火线零线靠近并行,当远离两线时,电磁场会很快的消减。如火线零线走不同路径,形成大圈,在这麼多用户,这麼大的电流下,可在大范围内产生可观磁场,影响很大范围的人、物品、生物,相信可以轻易的超过环境电磁场的规范,可能影响健康,更不用说干扰各种设备等等难以预料的各种问题。 且现今学生用电如电脑、日光灯或节能灯泡等,是非线性,电流含有高频谐波成份很多,不单是纯粹工频,问题更不单纯。
第2个回答  2011-07-08
你说的问题很正确,0线的确不同火线走直接入户,能省很多线材,你说的设计院是徒有虚名而己,你要明白这种事是政治与经济的关系,并非技术问题。