紫铜、黄铜管道安装的技术交底怎么写

如题所述

紫铜、黄铜管道安装
1 范围
本工艺标准适用于工作压力为4MPa以下、温度为250~-196℃的紫铜管道和工作压
力为22MPa以下、温度为120~-158℃的黄铜管道的安装工程。
2 施工准备。
2.1 常用材料:
2.1.1 管材:常用的有紫铜管(工业纯铜)及黄铜管(铜锌合金)按制造方
法的不同分为拉制管、轧制管和挤制管,一般中、低压管道采用拉制管。紫铜管常
用材料的牌号为: T2、T3、T4、TUP(脱氧铜);分为软质和硬质两种。黄铜管
常用的材料牌号为:H62、H68、H85、HP659-1,分为软质、半硬质和硬质三种。
2.1.2 铜合金。为了改善黄铜的性能,在合金中添加锡、锰。铅、锌、磷等
元素就成为特殊黄铜。添加元素的作用简述如下:
2.1.2.1 加锡能提高黄铜的强度,并能显著提高其对海水的耐蚀性能,故锡
黄铜又称"海军黄铜";
2.1.2.2 加锰能显著提高合金工艺性能、强度和耐腐蚀性;
2.1.2.3 加铅改善了切削加工性能和耐腐蚀能,但塑性稍有降低;
2.1.2.4 加锌能够提高合金的机械性能和流动性能;.
2.1.2.5 加磷能提高合金的韧性、硬度、耐磨性和流动性。
2.1.3 铜管的应用。紫铜管与黄铜管大多数用在制造换热设备上;也常用在
深冷装置和化工管道上,仪表的测压管线或传送有压液体管线方面也常采用。当温
度大于250℃时,不宜在压力下使用。
挤制铝青铜管用QAI10-3-1,5及QAI10-4-4牌号的青铜制成,用于机械和航空
工业,制造耐磨、耐腐蚀和高强度的管件。
锡青铜管系由QSn4-0.3等牌号锡青铜制成,适用于制造压力表的弹簧管及耐磨
管件。
2.1.4 铜管的质量:供安装用的钢管及铜合金管,表面与内壁均应光洁,无
疵孔、裂缝、结疤、尾裂或气孔。黄铜管不得有绿锈和严重脱锌。
铜及铜合金管道的外表面缺陷允许度规定如下:
纵向划痕深度如表1-57所示;偏横向的凹入深度或凸出高度不大于0.35mm;瘢
疤碰伤、起泡及凹坑,其深度不超过0.03mm,其面积不超过管子表面积的30%。用
作导管时其面积则不超过管子表面积的0.5%。
2.1.5 铜及铜合金管件。铜及铜合金管件尚无国家通用的标准管件,弯头、
三通、异径管等均用管材加工制作。
铜及铜合金管纵向划痕深度规定 表1-
57
壁 厚 (mm) 纵向划痕深度不大于 (mm) 壁 厚 (mm) 纵向划痕深度不大于 (mm)

≤2 0.04 >2 0.05
注:用于作导管的铜及铜合金管道,不论壁厚大小,纵向划痕深度不应大于0.03
mm。
铜管的椭圆度和壁厚的不均匀度,不应超过外圆和壁厚的允许偏差。
铜管的其它技术要求应符合下列标准:
1.《拉制钢管》(GB1527?9);
2.《挤制钢管》(GB1528?9);
3.《拉制钢管》(GB1529?9);
4.《挤制钢管》(GB1530?9)。

2.1.6 常用铜及铜合金焊条。常用铜及铜合金焊条的牌号及用途表1-58。铜
及铜合金焊条的药皮均为低氢型;焊接电源均为直流。
铜及铜合金焊条的牌号及用途 表1-
58
焊 缝 金 属
焊条牌号 相当国际型号 焊芯材质 主要成分 抗拉强度 延伸率 主 要 用 途
(%) (MPa) (%)
冷弯角 ≥120° 焊接铜零件,也可用于堆焊耐海水腐蚀的碳钢零件
T227 TCuSnB 锡磷青铜 锡≈8, 磷≤0.3, 铜余量 ≥2750 ≥20 焊接
锡磷青铜、铜、黄铜、铸铁及钢零件;广泛应用于堆焊锡磷铜轴衬、船舶推进器片

T237 TCuAl 铝锰青铜 铝≈3, 锰≤2, 铜余量 ≥3920 ≥15 焊接铝
青铜及其它铜合金,铜合金与钢的焊接,补焊铸铁件等

2.1.7 铜及铜合金焊丝。用于氧-乙炔焊、氩弧焊、碳弧焊铜及铜合金,其中
黄铜焊丝也广泛用于钎焊碳钢、铸铁及硬质含金刀具等。施焊时,应配用铜气焊溶
剂。
铜及铜合金焊丝代号:
HS × ××

表示同一类型的不同代号
表示铜及铜合金
表示焊丝
铜及铜合金焊丝主要成份、性能及用途见表l-59。
2.1.8 气焊用熔剂:
2.1.8.1 熔剂的作用:
铜及铜合金焊丝主要成份、性能及用途 表1-
59
焊丝牌号 相当部标型号 焊丝名称 焊丝主要成份 (%) 焊接接头 抗拉强度 焊
丝 熔点
母材 (MPa) (℃)
HS201 SCu-2 特制紫铜焊丝 锡1.1,硅0.4,锰0.4,铜余量 紫铜 ≥1960 1050
HS202 SCu-1 低磷铜焊丝 磷0.3,铜余量 紫铜 1470~1770 1060
HS221 SCuZn-3 锡黄铜焊丝 铜60,锡1,硅0.3,锌余量 H62 ≥3330 890
HS222 SCuZn-4 铁黄铜焊丝 铜58,锡0.9,硅0.1,铁0.8,锌余量 H62 ≥3330 86
0
HS224 SCuZn-5 硅黄铜焊丝 铜62,硅0.5,锌余量 H62 ≥3330 905

焊丝牌号 性 能 及 用 途
HS201 焊接工艺性能优良,焊缝成型良好,机械性能较高,抗裂性能好,适用于
亚弧焊、氧-乙炔气焊紫铜(纯铜)
HS202 流动性较一般紫铜好,适用于氧-乙炔气焊、亚弧焊紫铜
HS221 流动性能和机械性能均较好,适用于氧-乙炔气焊黄铜和钎焊铜、铜镍合
金、灰铸铁和钢,也用于镶嵌硬质合金刀具
HS222 焊时烟雾较小,其它性能、用途与"HS221"同
HS224 能有效地消除气孔,机械性能良好,用途与"HS221"同
注:焊丝尺寸(mm);圈状椫本?.2;条状椫本?、4、5、6;长度1000。

a 和金属中的氧、硫化合,使金属还原;
b 补充有利元素,起到合金作用;
c 形成熔渣后覆盖在金属熔池表面上,防止金属继续氧化;
d 起保护作用,使焊缝缓慢冷却,改善接头结晶组织。
2.1.8.2 铜及铜合金的适用熔剂:
a CJ301铜气焊熔剂。性能:熔点约650℃,呈酸性反应,能有效地熔融氧化
铜和氧化亚铜;焊接时生成液态熔渣覆盖于焊缝表面,防止金属氧化。用途:气焊
铜及铜合金件的助熔剂。
b 熔剂成份见表l-60。
常用铜焊及铜合金焊溶剂表 表1-
60
硼酸H3BO3 硼砂Na2B4O7 磷酸氢钠Na2HPO4 碳酸钾K2CO3 氯化钠NaCl
100 ????
?100 ???
50 50 ???
25 75 ???
35 50 15 ??
?56 ?22 22

c 自制氧焊熔剂见表1-61。
自制氧焊熔剂成份表 表1-
61
熔剂代号 熔 剂 成 份 (%) 应 用 范 围
102 硼酸50,硼砂50 气焊铜及铜合金
104 硼砂35,无水氟化42±2 用银钎料焊铜合金管
CBK 硼酸75,硼砂25 焊接或钎焊铜及铜合金管
CBK-3 硼酸50,无水氟化钾50 用银钎焊青铜及铍青铜
205 氧化钠20,氟化钠12~16,氯化钡20,氯化钾余量 焊接锡青铜

2.1.9 阀门:铜合金闸阀、截止阀及止回阀的结构长度见GB12221?6。
铜及铜合金管道所用的阀门、法兰及垫片,应根据所输送介质的性质、温度、
压力来选用。
2.2 常用机具:
2.2.1 机具:砂轮锯、手电钻、台钻、冲击电钻、直流电焊机、氩弧焊机。
2.2.2 工具:活扳手、扳手、手锤、錾子、划针、台虎钳、手锯、弯管机、
扳边器、手动试压泵、橡皮锤、调直器、锉刀、氧气瓶、乙炔气瓶、氧气表、压力
表、乙炔表、气焊枪、割枪、电焊把线、电焊钳子、克丝钳子、改锥、榔头。
2.2.3 量具:钢卷尺、钢板尺、水平尺、法兰角尺、焊接检验尺、量角规、
油标卡尺、线坠、水准仪、经纬仪。
2.3 作业条件:
2.3.1 与管道有关的土建工程施工完毕,并且已经验收合格,且能保证铜管
安装连续进行。
2.3.2 与管道连接的设备已找平、找正并固定,二次灌浆已完成。
2.3.3 所需图纸、资料和技术文件等已齐备,并且已经过图纸会审、设计交
底。
2.3.4 施工方案已经编制完成,施工人员已签发了"工程任务单"和"限额领料
单"。必要的技术培训已完成。
2.3.5 管子、阀门、管道附件已按设计要求核对无误,具有合格证及有关资
料。清洗及需要脱脂的工作已完成。
2.3.6 施工方案或技术措施中提出的机具等准备工作已经完成。
2.3.7 采用胀口或翻边连接的管子,施工前应每批抽1%且不小于两根进行胀
口或翻边试验。如有裂纹需要退火处理,重做试验。如仍有裂纹,则该批管子需逐
根退火、试验,不合格者不得使用。
2.3.8 材料、劳动力、机具基本齐全;施工现场符合要求;施工用水、电、
道路等可以满足需要,并能保证按计划进行连续施工。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
铜管调直 → 切割 → 弯管 → 螺纹连接 → 法兰连接 → 焊接 →

钨极氩弧焊 → 预热和热处理 → 支架及管道穿墙安装 → 补偿器安装 → 阀门安
装 →

高压管道安装 → 脱脂 → 试压 → 管道油清洗

3.2 铜管调直:
3.2.1 铜及铜合金管道的调直应先将管内充沙,然后用调直器进行调直;也
可将充砂铜管放在平板或工作台上,并在其上铺放木垫板,再用橡皮锤、木锤或方
木沿管身轻轻敲击,逐段调直。
3.2.2 调直过程中注意用力不能过大,不得使管子表面产生锤痕、凹坑、划
痕或粗糙的痕迹。调直后应将管内的残砂等清理干净。
3.3 切割:
3.3.1 铜及铜合金管的切割可采用钢锯、砂轮锯,但不得采用氧-乙炔焰切割。
3.3.2 铜及铜合金管坡口加工采用锉刀或坡口机,但不得采用氧-乙炔焰来切
割加工。夹持铜管的台虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫,以防夹伤管子。
3.4 弯管:
铜及铜合金管煨弯时尽量不用热熔,因热煨后管内填充物(如河沙、松香等)
不易清除。一般管径在100mm以下者采用冷弯,弯管机及操作方法与不锈钢的冷弯
基相同。管径在100mm以上者采用压制弯头或焊接弯头。
铜弯管的直边长度不应小于管径,且不少于30mm。
弯管的加工还应根据材质、管径和设计要求等条件来决定。
3.4.1 热煨弯:
3.4.1.1 先将管内充入无杂质的干细沙,并木锤敲实,然后用木塞堵住两端
管口,再在管壁上画出加热长度的记号,应使弯管的直边长度不小于其管径,且不
小于30mm;
3.4.1.2 用木碳对管身的加热段进行加热,如采用焦炭加热,应在关闭炭炉
吹风机的条件下进行,并不断转动管子,使加热均匀;
3.4.1.3 当加热至400~500℃时,迅速取出管子放在胎具上弯制,在弯制过
程中不得在管身上浇水冷却。
3.4.1.4 热煨弯后,管内不易清除的河沙可用浓度15%~20%的氢氟酸在管内
存留3小时使其溶蚀,再用10%~15%的碱中和,以干净的热水冲洗,再在120~150
℃温度下经3~4小时烘干。
3.4.2 冷煨弯:
冷煨弯一般用于紫铜管。操作工序的前两道同本条一中的1和2。随后,当加热
至540℃时,立即取出管子,并对其加热部分浇水,待其冷却后,再放到胎具上弯
制。
3.5 螺纹连接:螺纹连接的螺纹必须有与焊接钢管的标准螺纹相当的外径,
才能得到完整的标准螺纹。但用于高压铜管的螺纹,必须在车床上加工,按高压管
道要求施工。连接时,其螺纹部分须涂以石、甘油作密封填料。
3.6 法兰连接:
3.6.1 铜及铜合金管道上采用的法兰根据承受的压力不同,可选用不同形式
的法兰连接。法兰连接的形式一般有翻边活套法兰、平焊法兰和对焊法兰等,具体
选用应按设计要求。一般管道压力在2.5MPa以内采用光滑面铸铜法兰连接;当压力
在6.4MPa以内时采用凹凸面铸铜法兰连接。法兰及螺栓材料牌号应根据国家颁布的
有关标准选用。公称压力在0.25MPa及6MPa的管道连接,采用铜套翻边活套法兰或
铜管翻边活套法兰。
3.6.2 与铜管及铜合金管道连接的铜法兰宜采用焊接,焊接方法和质量要求
应与钢管道的焊接一致。
3.6.3 当设计无明确规定时,铜及铜合金管道法兰连接中的垫片一般可采用
橡胶石棉垫或铜垫片。
3.6.4 法兰外缘的圆柱面上应打出材料牌号、公称压力和公称通径的印记。
例如法兰材料牌号为H62、PN=2.5MPa、DN=100mm,则印记标记为:H6225-100。
3.6.5 活套法兰:
3.6.5.1 管道采用活套法兰连接时,有两种结构:一种是管子翻边(图l-58),
另一种是管端焊接焊环。焊环的材质与管材相同。翻边活套法兰及焊环尺寸规格详
见化工部及原一机部法兰标准。

图l-58 铜管翻边 图l-59 翻边模具
(a)内
模;(b)外模
3.6.5.2 铜及铜合金管翻边模具有内模及外模。内模是一圆锥形的钢模,其
外径应与翻过管子内径相等或略小。外模是两片长颈半法兰如图1-59。
为了消除翻边部分材料的内应力,在管子翻过前,先量出管端翻边宽度见表1-
62,然后划好线。将这段长度用气焊嘴加热至再结晶温度以上,一般为450℃左右。
然后自然冷却或浇水急冷。待管端冷却后,将内外模套上并固定在工作台上,用手
锤敲击翻边或使用压力机。全部翻转后再敲平锉光,即完成翻边操作。
铜管翻边宽度(mm) 表1-6
2
公称直径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
翻边宽度 11 13 16 18 20 24

3.6.5.3 钢管翻边连接应保持两管同轴,其偏差为:公称直径≤50mm,≯1mm;
公称直径≥50mm,≯2mm。
3.6.6 铜法兰之间的密封垫片一般采用石棉橡胶板或铜垫片,但也可以根据
输送介质温度和压力选择其它材质的垫片。
3.7 焊接:铜在焊接过程中,有易氧化、易变形、易蒸发(如锌等)、易生
成气孔等不良现象,给焊接带来困难。因此焊接铜管时,必须合理选择焊接工艺,
正确使用焊具和焊件,严格遵守焊接操作规程,不断提高操作技术,才能获得优质
的焊缝。
当设计无明确规定时,紫铜管道的焊接直采用手工钨极氩弧焊;铜合金管道宜
采用氧-乙炔焊接。
3.7.1 为防止熔液流淌进入管内,焊接时宜采用以下几种形式:
3.7.1.1 管径在22mm以下者,采用手动胀口机将管口扩张成承插口插入焊接,
或采用套管焊接(套管长度L=2~2.5D,D为管径)。但承口的扩张长度不应小于管
径,并应迎介质流向安装如图l-60。

图1-60 铜及铜合金管道的承插焊接及套管焊接
3.7.1.2 同口径铜管对口焊接,可采用加衬焊环的方法焊接。
3.7.2 坡口型式:当设计无明确规定时,对接焊应符合表l-63的规定。
铜及铜合金管、管件坡口型式、尺寸及组对间隙(mm) 表1-63
焊接 序 坡口 尺 寸
工艺 号 名称 壁厚s 间隙c 钝边p 坡口角度d
1 Ⅰ型 <2 0 ? ?
2 Ⅴ型 3~4 0 ? 65°±5°
3 Ⅴ型 5~8 0 1~2 65°±5°
≤3 ??单面焊
1 Ⅰ型 双面焊不能 两侧同时焊
2 Ⅴ型 8~12 3~6 0 65°±5°
3 Ⅴ型 >6 3~6 ~3 65°±5°

3.7.3 组对:应达到内壁脊平,内壁错边量不得超过管壁厚度的10%,且不大
于1mm。不同壁厚的管子、管件组对可按碳钢管的相应规定加工管子坡口。
3.7.4 坡口清理:坡口面及其边缘内外侧不小于20mm范围内的表面,应在焊
前采用有机溶剂除去油污,采用机械方法或化学方法清洗去除氧化膜,使其露出金
属光泽。焊丝使用前也应用同样方法自理。
铜及铜合金酸洗操作条件见表1-64。
铜及铜合金酸洗操作条件 表1-
64
配方 溶剂组成 湿度 (℃) 时间 (min)
Ⅰ 硫酸10%,水90% 15~30 3~5
Ⅱ 磷酸4%,硅配钠0.5%,水99.5% 15~30 10~15
注:表内配方1不适用于处理青铜及铝青铜。

经表l-69中所列配方处理的铜及铜合金材料,必须用清水冲洗,再用热水冲洗,
并最好经钝化处理。
钝化液的组成及操作条件见表l-65。
钝化液的组成及操作条件 表1-
65
钝化液组成 操作温度 (℃) 时 间 (min)
硫酸 30ml
铬酸钠 90g
氯化钠 1g
水 1L
注:经钝化处理的工件,应先用冷水冲洗,后用热水冲洗并烘干。

3.7.5 焊接:
3.7.5.1 气焊:焊丝的直径约等于管壁厚度,可采用一般紫铜丝或"HS201"(
特制紫铜焊丝)、"SH202"(低磷铜焊丝);气焊熔剂可采用"CJ301"。焊前,把管
端和焊丝清理干净,并用砂纸仔细打磨,使管端不太毛,也不太光。
3.7.5.2 手工电弧焊:
a 铜的导电性强,施焊前要预热(用氧-乙炔预热至200℃以上),并用较大
电流焊接。
b 铜的线膨胀系数大(比低碳钢约大50%以上),导热快(比低碳钢约大8倍),
热影响区大,凝固时产生的收缩应力较大,因此装配间隙要大些。
c 根据管材成分和壁厚等因素,要正确选用焊条种类、直径和焊接电流强度。
参见表1-68和表1-66。
焊接电流参考表 表1-
66
对焊接头焊接 搭接接头焊接
管壁厚度 (mm) 焊条直径 (mm) 电流强度 (A) 管壁厚度 (mm) 焊条直径 (mm) 电
流强度 (A)
2.5 3 4 5 6 3.2 3.2~4 4 4~5 5~6 130~140 140~200 180~220 200~250 2
20~280 2.5 3 4 5 6 3.2 3.2 3.2 4 4 110~130 110~140 120~250 160~180
180~200
d 焊接黄铜时,为了减少在高温下的蒸发和氧化,焊接电流强度应比紫铜小。
由于锌蒸发时易使人中毒,应选用在空气流通的地方施焊。
e 铜在焊接时应采用直流电源反极性接法(工件接负极)。
f 焊接后趁焊件在热态下,用小平锤敲打焊缝,以消除热应力,使金属组织
致密,改善机械性能。
3.7.5.3 钎焊:钎焊强度小。一般焊口采用搭接形式。搭接长度为管壁厚度
的6~8倍。管子的公称直径(D)小于25mm时,搭接长度为(1.2~1.5)D(mm)。
钎焊后的管件,必须在8小时内进行清洗,除去残留的熔剂和熔渣。常用煮沸
的含10%~15%的明矾水溶液涂刷接头处,然后用水冲洗擦干。
3.7.5.4 钨极氩弧焊(详见3.8)。
3.8 钨极氩弧焊:用钨极代替碳弧焊的碳极,并用氩气(惰性气体)保护熔
池,以获得高质量的焊接接头。
3.8.1 使用焊丝:紫铜氩弧焊时,使用含脱氧元素的焊丝,如HS201、HS202;
如使用不含脱氧元素的焊丝,如T2牌号,需要与铜焊熔剂CJ301同时使用。
3.8.2 点焊定位:点固焊的焊缝长度要细而长(20~30mm),如发现裂纹应
铲掉重焊。
3.8.3 紫铜钨极氩弧焊采用直流正接极性左焊法。
3.8.4 操作时,电弧长度保持在3~5mm、8~14mm。为保证焊缝熔合质量,常
采用预热、大电流和高速度进行焊接。壁厚小于3mm,预热温度为150~300℃;壁
厚大于3mm,预热温度为350~500℃;宽度以焊口中心为基准,每侧不小于100mm。
预热
温度不宜太高,否则热影响区扩大,劳动条件也差。
3.8.5 紫铜钨极氩弧焊参数如表1-67。
紫铜极手工氩弧焊参数 表1-
67
板厚 (mm) 钨极直径 (mm) 焊丝直径 (mm) 焊接电流 (A) 氩气流量 L/min 喷嘴口
径 (mm)
<1.5 2.0~3.0 4.5~5.0 6.0~10 >10 2.5 2.5~3.0 4 5 5~6 2 3 3~4 4~5 6
~7 140~180 160~280 250~350 300~400 350~500 6~8 6~10 8~12 10~14
12~16 8 8~10 10~12 10~12 12~14

3.8.6 焊接时应注意防止"夹钨"现象和始端裂纹。可采用引出板或始端焊一
段后,稍停,凉一凉再焊。。
3.9 预热和热处理。除以上各条中提及的要求外:
3.9.1 黄铜焊接时,其预热温度为:壁厚为5~15mm时,为400~500℃;壁厚
大于15mm时,为550℃。
3.9.2 黄铜氧-乙炔焊,预热宽度以焊口中心为基准,每侧为150mm。
3.9.3 黄铜焊接后,焊缝应进行焊后热处理。焊后热处理温度:消除应力处
理为400~450℃;软化退火处理为550~600℃。管道焊接热处理,一般应在焊接后
及时进行。
3.10 支架及管道穿墙:支架安装应平整牢固,间距和规格应符合规范和设计
要求。管道穿过墙壁及楼板时应加钢套管,套管内填塞麻丝。
3.11 补偿器安装:安装铜波形补偿器时,其直管长度不得小于100mm,其它
技术要求按有关章节要求进行。
3.12 阀门安装:
3.12.1 安装前,应仔细检查核对型号与规格,是否符合设计要求。检查阀杆
和阀盘是否灵活,有无卡阻和歪斜现象阀盘必须关闭严密。
3.12.2 安装前,必须先对阀门进行强度和严密性试验,不合格的不得进行安
装。阀门试验规定如下:
3.12.2.1 低压阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号、同时到货)中抽
查10%,至少一个,进行强度和严密性试验。若有不合格,再抽查20%,如仍有不合
格则需逐个检查。
3.12.2.2 高、中压阀门和输送有毒(有毒、刷毒物质的规定见国家劳动总局
颁发的《压力容器安全监察规程》)及甲、乙类火灾物质(见《建筑设计防火规范
》)的阀门均应逐个进行强度和严密性试验。
3.12.2.3 阀门的强度和严密性试验应用洁净水进行,当工作介质为轻质石油
产品或温度大于120℃的石油蒸馏产品的阀门,应用煤油进行试验。
3.12.2.4 阀门的强度试验应按下列规定进行:
a 公称压力小于或等于32MPa的阀门其试验压力为公称压力的1.5倍;
b 公称压力大于或等于32MPa的阀门其试验压力按表1-68;
大于32MPa的阀门强度试验压力 表1-6
8
公称压力 (MPa) 40 50 64 80 100
试验压力 (MPa) 56 70 90 110 130

c 试验时间少于5分钟,壳体、填料无渗漏为合格。
3.12.2.5 除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外的阀门,严密性试验一般应以公
称压力进行,在不能够确定公称压力时,也可用1.25倍的工作压力进行试验,以阀
瓣密封面不漏为合格。公积压力小于或等于2.5MPa的给水用的铸铁、铸铜闸阀允许
有不超过表1-69的渗漏量。
闸阀密封面允许渗漏量 表1-
69
公称直径 (mm) 渗漏量 (cm3/min) 公称直径 (mm) 渗漏量 (cm3/min) 公称直径
(mm) 渗漏量 (cm3/min)
≤40 0.05 350 2.00 900 25
50~80 0.10 400 3.00 1000 30
100~150 0.20 500 5.00 1200 50
200 0.30 600 10.00 1400 75
250 0.50 700 15.00 ≥1600 100
300 1.50 800 20.00

3.12.2.6 公称压力小于1MPa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀可不单独
进行水压强度和严密性试验。强度试验在系统试压时按管道系统的试验压力进行,
严密性试验可用色印方法对闸板密封面进行检查,按合面应连续。
3.12.2.7 对焊阀门的严密性试验单独进行,强度试验一般可在系统试验时进
行。
3.12.2.8 严密性试验不合格的阀门,须解体检查并重作试验。
3.12.2.9 合金钢阀门应逐个对壳体进行光谱分析,复查材质。合金钢及高压
阀门每批取10%,且不少于一个,解体检查阀门内部零件,如不合格则需要逐个检
查。
3.12.2.10 解体检查的阀门质量应符合下列要求:
a 合金钢阀门的内部零件进行光谱分析,材质正确;
b 阀座与阀体结合牢固;
c 阀芯与阀座的结合良好,并无缺陷;
d 阀杆与阀芯的连接灵活、可靠;
e 阀杯无弯曲、锈蚀,阀杆与填料压盖配合适度,螺纹无缺陷;
f 阀盖与阀体接合良好;垫片、填料、螺栓等齐全,无缺陷。
3.12.2.11 阀件检查工序如下:
a 拆卸阀门(阀芯不从阀杆上卸下);
b 清洗、检查全部零件并润滑活动部件;
c 组装阀门,包括装配垫片、密封填料及检查活动部件是否灵活好用;
d 修整在拆卸、装配时所发现的缺陷;
e 要求斜体阀门必须达到(9)、(10)的要求。
3.12.2.12 试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,密封面应涂防锈油(需
脱脂的阀门除外),关闭阀门,封闭出入口。高压阀门应填写"高压阀门试验记录"
(表1-70)。
高压阀门试验记录 表1-
70
单位工程名称: 分部分项工程名称:

制造厂证明书号: 年
月 日
公称压力 试验压力 (MPa)
(MPa) 强度 严密性

部门负责人: 质量检查员:
试验人员:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答