脱扣器MX+OF中的C1,C2和12,14,是什么端子?怎样接线,怎样与断路器接线,怎样用DC24V控制脱扣器,

脱扣器MX+OF中的C1,C2和12,14,是什么端子?怎样接线,怎样与断路器接线,怎样用DC24V控制脱扣器,怎样接线.高手请回答.谢谢.
难道没有高手,没有人,能回答.

MX+OF有4个接线端子C1,C2,12,14,在接线时应该C1,C2接工作电压即DC24V控制电压。12、14端子是触头状态指示接头。如不需要断路器状态指示,可将12、14端子空置不接。但是严禁端子“C1,14”接工作电压。若“C1,14”两端接电源,将烧毁脱扣器追问

请问,断路器(空气开关)上的220V电源要接到脱扣器吗,你在实际操作过程中,怎样接线.可否详细解答.谢谢.DC24V是在火警状态下,输出,切断220V电源.

追答

断路器分主回路和控制回路,MX+OF 是控制回路不需要主电源,是需要连接控制电源就可以了,根据你的描述想用DC24V来控制脱扣器(MX+OF)只需要将C1,C2接火警状态下输出的电压即DC24V就可以了。此脱扣器只是用来在故障或需要的情况下让主回路断开的。220V主电源是连接断路器本体的,不可以接入控制回路。在此提醒一下,MX+OF要选用额定控制电压DC24V的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-24
不要用24v分离脱扣器,那个一般都脱不下来的,我们一般用220v的分离脱扣器,基本上可以一次成功脱扣,
消防接线方式:c1接零线,c2接24v继电器常开端a点,和a对应的公共端子b接火线,
24v继电器的10.11(或13.14,根据继电器而定,就是继电器最下面的两个点)接消防控制模块的输出端,分离脱扣器上的12,14接消防控制室模块的无源反馈触点
望采纳